[砌体] 砌规6.1.2整体墙的高度计算圈梁是否作为不动铰支点

[复制链接]

4

主题

27

帖子

719

积分

小学生

积分
719
跳转到指定楼层
1楼
发表于 2016-1-21 15:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我出个问题,共讨论。门式刚架结构厂房中,无筋砌体隔墙,MU10,M7.5,墙长12m,高6m,厚240mm。构造柱间距4m,圈梁3m一道,构造柱截面240x240,圈梁240x210,墙顶与主结构没有拉结。问允许高厚比与实际高厚比的比值。
回复

使用道具 举报

4

主题

27

帖子

719

积分

小学生

积分
719
2楼
 楼主| 发表于 2016-1-22 10:46 | 只看该作者
s=12m,圈梁截面不能作为不动铰支点,H0=12m
剩下的计算即可。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

42

帖子

46

积分

学前班

Rank: 2

积分
46
3楼
发表于 2016-1-28 11:56 | 只看该作者
首先你要问,是计算构造柱间墙,还是带构造柱墙的高厚比。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

19

帖子

192

积分

学前班

Rank: 2

积分
192
4楼
发表于 2016-2-18 12:50 | 只看该作者
圈梁截面作为不动铰支点,是有刚度要求的,一定要注意

点评

请问若没有构造柱的墙,其中的圈梁能否作为墙体的不动铰支点?  详情 回复 发表于 2016-4-26 20:02
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

139

帖子

335

积分

小学生

积分
335
5#
发表于 2016-2-19 15:04 | 只看该作者
构造柱间墙的高厚比计算时圈梁可以视为不动铰支点,240/4000=1/16.7大于1/30.允许高厚比=26 高厚比=12.5
回复 支持 反对

使用道具 举报

15

主题

208

帖子

496

积分

小学生

积分
496
6#
发表于 2016-4-26 20:02 | 只看该作者
ma00zhen00 发表于 2016-2-18 12:50
圈梁截面作为不动铰支点,是有刚度要求的,一定要注意

请问若没有构造柱的墙,其中的圈梁能否作为墙体的不动铰支点?