zhuliang170 发表于 2016-3-4 15:29
超过60米的高层建筑,需要调整。超过60m高的烟囱是不需要调整的。

“超过60m高的烟囱是不需要调整的。” 没有找到依据,依据在哪里呢?

点评

烟囱规范中,说的安全等级为一级时,基本风压乘以1.1。而安全等级为一级是指高度大于等于200m的烟筒,所以有了上面的理解:一般情况下,超过60m高的烟囱是不需要调整的。  详情 回复 发表于 2016-3-4 16:32
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

55

帖子

126

积分

学前班

Rank: 2

积分
126
QQ
12#
发表于 2016-3-4 16:32 | 只看该作者
dream 发表于 2016-3-4 16:10
“超过60m高的烟囱是不需要调整的。” 没有找到依据,依据在哪里呢?

烟囱规范中,说的安全等级为一级时,基本风压乘以1.1。而安全等级为一级是指高度大于等于200m的烟筒,所以有了上面的理解:一般情况下,超过60m高的烟囱是不需要调整的。