[抗震] 抗震6.1.2

[复制链接]

2

主题

64

帖子

143

积分

学前班

Rank: 2

积分
143
21#
发表于 2016-2-23 11:18 | 只看该作者
本帖最后由 river_ 于 2016-2-23 11:40 编辑



朱的书在这个问题是至少是只给了然,没有给所以然。

“一级”抗震等级的确定,事实上包含了抗震设防分类烈度的调整。
而括号里的(7°8°),如果是调整后的烈度,那么就是没有必要写的。
所以,“理所当然”的,就只能是本地烈度了。

我认为,括号里单独在用烈度区分,只能是针对结构可能受到的地震作用大小的区分,理由如下:
1,一模一样的两个建筑,抗震等级都是一级,一个在8°区,一个在9°区,理论上受到的抗震作用大小是不同的;
2,受到地震作用大的结构,更容易出现轴压比超限的情况,对结构抗震延性耗能不利。

同样的,抗震缝的宽度、框间结构横墙间距所涉及的烈度,都是本地烈度,理由如下:
高烈度区的结构受到的抗震作用大,位移也大、楼板内力也大,自然要加宽抗震缝宽度、减小抗震横墙的间距使楼板更有效的传力。

还有就是在计算框架墙柱弱梁时,一级(9°)框架单独拿出来用实配钢筋计算,而不是设计值乘以增大系数,
本质上还是9°区的地震力太大了,用设计值增大系数的方法设计出来的截面太费了。

总上我认为,《抗规》《高规》里的“烈度”,与结构的延性(抗震等级)有关时,用抗震设防分类调整后的烈度;与地震力作用大小有关的烈度,用本地烈度。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

评分

参与人数 2金币 +43 收起 理由
马不停蹄 + 40 感谢分享
lhjj830111 + 3 感谢答疑

查看全部评分

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

3

主题

106

帖子

408

积分

小学生

积分
408

一注男神

22#
发表于 2016-2-23 12:08 | 只看该作者
首选回答楼主设置的问题
6度81米  部分框支转换结构  乙类
查《高规》3.9.3 “底部加强部位的剪力墙”为二级      乙类建筑  按《高规》3.9.1 提高一度的要求加强其抗震措施
此时为一级
查《高规》7.2.13,轴压比限制为0.5
查《高规》7.2.14 不设置约束边缘构件的最大轴压比为0.2
在这里要说一下“抗震等级”,个人认为抗震等级本质是根据地震烈度而进行的一系列调整的简称(包括内力调整和构造措施)
而这里的构造措施是什么?《抗规》2.1.11给出了定义。说的通俗直白点:就是算不清楚的,对一些部位人为的加强,人为规定的一种延性。
以前看规范就觉得奇怪。规范对于9度一级和其余情况下的一级,是不一样的;
同样的,还有一级框架及9度时的框架和其余情况下的框架。
为什么会有此不同?从规范规定的计算公式来看,9度(包括一级框架)其计算公式已在利用简化后的塑形设计。
为什么?君不见每本规范1.0.1条都有一个规定“安全使用,技术先进,经济合理……”
也就是说,6,7,8度情况下,地震来了,房子可以做到不倒,不坏;9度太大了,要做到不坏不倒,牺牲就太大了,所以就放生,直接塑性设计。
所以对于现在规范框架:我个人人为,无论何种情况下,地震计算统统都是采用本地区烈度;而对于因为建筑类别和场地原因而进行的各种提高,
均采用提高后的烈度来查。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

77

帖子

70

积分

学前班

Rank: 2

积分
70
23#
发表于 2016-2-24 10:48 | 只看该作者
这条条文十分重要、首先要弄清楚两个概念:抗震措施和抗震构造措施
一般抗震措施是由抗震内力计算得出来的、而抗震构造措施是根据抗震等级查询相关条文得出的。
这条中的6度高层、三四类场地、一类场地都需要注意。
还有乙类建筑是只提高用于确定抗震等级的烈度,设防烈度还是要按照当地的地震烈度进行查询
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

38

帖子

50

积分

学前班

Rank: 2

积分
50
24#
发表于 2016-2-24 10:52 | 只看该作者
提醒个小细节,框架结构局部跨度大于18米的时候,查表要注意
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

126

帖子

603

积分

小学生

积分
603
25#
发表于 2016-2-24 14:54 | 只看该作者
cctt122 发表于 2016-1-13 22:13
这条规范的注1说了场地I类时除6度外可以一降低1度。但是我记得高规中说有关于抗震等级规定的说明。高规说场 ...

首先,乙类,设防分类3.0.3.2,抗震措施提高一度,抗规,抗震构造措施可以再低一度,但要区分是抗震措施还是抗震构造措施
回复 支持 反对