针对该条有一问题,最后说 当反弯点不在柱子的层高范围内的时候,柱端截面组合的弯矩设计值可乘以上述柱端弯矩增大系数,是表明6.2.2-1及6.2.2-2只是针对反弯点在柱的层高范围内时应用的吗?不在层高范围内只采用最后的说明柱端弯矩乘以增大系数即可?

点评

条文说明已经说得很清楚了,反弯点不知柱的层高范围时,说明该层框架梁相对较弱,容易满足强柱弱梁,为了避免压屈失稳,所以直接将柱端M乘以增大系数即可  详情 回复 发表于 2016-2-29 08:21
对于该条 咨询了张庆芳老师 当反弯点不在层高范围内的时候 应用6.2.2-1公式 有时并不能起到增大柱端弯矩的目的,故有该要求 具体解释可详见张庆芳专题聚焦15版752页  详情 回复 发表于 2016-1-18 21:56

评分

参与人数 1金币 +5 收起 理由
第一证书 + 5 提问也加分

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

135

帖子

351

积分

小学生

积分
351

一注男神一建小神

3楼
发表于 2016-1-18 21:56 | 只看该作者
tenggeli181 发表于 2016-1-9 22:53
针对该条有一问题,最后说 当反弯点不在柱子的层高范围内的时候,柱端截面组合的弯矩设计值可乘以上述柱端 ...

对于该条 咨询了张庆芳老师 当反弯点不在层高范围内的时候 应用6.2.2-1公式 有时并不能起到增大柱端弯矩的目的,故有该要求 具体解释可详见张庆芳专题聚焦15版752页
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

328

帖子

364

积分

小学生

积分
364
4楼
发表于 2016-1-21 15:18 | 只看该作者
这里面应该是压弯构件与剪弯构件的问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

24

帖子

16

积分

学前班

Rank: 2

积分
16
5#
发表于 2016-2-23 15:57 | 只看该作者
6.2.2条一级框架节点左右梁端均为负弯矩时,绝对值较小的弯矩取零如何理解?

点评

就是,框架柱两侧的梁端都是负弯矩(弯矩都在梁上方);而不是一端弯矩在上方,一端在下方。  详情 回复 发表于 2016-2-24 14:41
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

112

帖子

411

积分

天空群友

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
411
6#
发表于 2016-2-24 14:41 | 只看该作者
13999913 发表于 2016-2-23 15:57
6.2.2条一级框架节点左右梁端均为负弯矩时,绝对值较小的弯矩取零如何理解? ...

就是,框架柱两侧的梁端都是负弯矩(弯矩都在梁上方);而不是一端弯矩在上方,一端在下方。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

199

帖子

711

积分

小学生

积分
711
QQ
7#
发表于 2016-2-24 21:02 | 只看该作者
Mbua的计算条文说明有计算公式
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

44

帖子

231

积分

小学生

积分
231
8#
发表于 2016-2-28 15:19 | 只看该作者
个人观点:反弯点不在层高范围内,表明柱子已经很强,但也要调整,是考虑柱的计算长度增大引起的稳定问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

25

帖子

28

积分

学前班

Rank: 2

积分
28
9#
发表于 2016-2-28 17:23 | 只看该作者
当反弯点不在柱高范围时,即使用这个公式增大后也不起控制作用
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

188

帖子

525

积分

小学生

积分
525
10#
发表于 2016-2-29 08:21 | 只看该作者
tenggeli181 发表于 2016-1-9 22:53
针对该条有一问题,最后说 当反弯点不在柱子的层高范围内的时候,柱端截面组合的弯矩设计值可乘以上述柱端 ...

条文说明已经说得很清楚了,反弯点不知柱的层高范围时,说明该层框架梁相对较弱,容易满足强柱弱梁,为了避免压屈失稳,所以直接将柱端M乘以增大系数即可
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|第一证书

GMT+8, 2024-12-23 17:41 , Processed in 0.076107 second(s), 7 queries , Apc On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表