第一证书提示您:距离2025年注册结构工程师专业考试还有

第一证书

 找回密码
 立即注册
1.一级真题目录2.二级真题目录3.计算题答题样板
4.概念题答题样板5.天空版一级真题导航6.天空版二级真题导航
楼主: wjl5400
打印 上一主题 下一主题

[混凝土] 2013年上午第14题

[复制链接]

0

主题

36

帖子

107

积分

学前班

Rank: 2

积分
107
11#
发表于 2016-1-14 10:10 | 只看该作者
luohuayun 发表于 2016-1-14 10:08
如果外围箍筋满足Ast1,总箍筋面积也满足Ast1和Asv的要求,我个人觉得可以认为外围箍筋没有参与抗剪作用 ...

但是题目给的是四肢箍啊,说明抗剪箍筋外围单只箍筋要占总箍筋面积1/4

点评

虽然给定了四肢箍,但是也没有说,剪力必须平均分摊到4肢箍上啊。就像四个人抬东西,如果中间两个人出力大些或者全部出力,边上的两个人自然就分担得少了,或者就不分担了!!  详情 回复 发表于 2016-1-14 10:18
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

138

帖子

443

积分

小学生

积分
443
12#
发表于 2016-1-14 10:18 | 只看该作者
lty56364579 发表于 2016-1-14 10:10
但是题目给的是四肢箍啊,说明抗剪箍筋外围单只箍筋要占总箍筋面积1/4

虽然给定了四肢箍,但是也没有说,剪力必须平均分摊到4肢箍上啊。就像四个人抬东西,如果中间两个人出力大些或者全部出力,边上的两个人自然就分担得少了,或者就不分担了!!

点评

好的 ,谢谢你  详情 回复 发表于 2016-1-14 10:21
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

36

帖子

107

积分

学前班

Rank: 2

积分
107
13#
发表于 2016-1-14 10:21 | 只看该作者
luohuayun 发表于 2016-1-14 10:18
虽然给定了四肢箍,但是也没有说,剪力必须平均分摊到4肢箍上啊。就像四个人抬东西,如果中间两个人出力 ...

好的 ,谢谢你
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

148

帖子

419

积分

小学生

积分
419
14#
发表于 2016-1-14 10:24 | 只看该作者
是的12#说的是是对的,要求总箍筋满足并不是要抗剪箍筋也要四肢均分!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

30

帖子

129

积分

学前班

Rank: 2

积分
129

买过天空书

15#
发表于 2016-1-14 14:00 | 只看该作者
个人理解,《混规》6.4.13条,要求:分别按照受剪6.4.8-1和受扭6.4.8-3计算确定!不是求和;事实是箍筋配置时为四肢,外围的用于计算抗扭的单肢箍筋不仅可以承担抗扭,也可以承担抗剪;所以建议是分别按照6.4.8-1计算求出的Asv,分成单肢Asv/4;与按照6.4.8-3计算出的Ast1,进行比较取大值Max(Asv/4,Ast1)来选取箍筋直径;    两种计算方式的差异可以体现在下面的情况: 如果本题的梁端剪力V=400kN;  1、按照原计算方式的,箍筋10@100(4)是不满足的,应选择C;  2、按照取大值计算的话(不叠加),箍筋10@100(4),仍能满足!  请大家讨论给出建议

点评

你这个理解,是认为四肢全要满足72.56,但是实际上只要截面外围的两肢满足72.56就行了,这样就可以认为里边的两肢不参与抗扭。但实际里边的两肢参与抗扭与否,参与多少也没办法定量,总之按老朱的算法算下来就是箍筋  详情 回复 发表于 2017-2-24 16:49
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

30

帖子

129

积分

学前班

Rank: 2

积分
129

买过天空书

16#
发表于 2016-1-14 14:01 | 只看该作者

个人理解,《混规》6.4.13条,要求:分别按照受剪6.4.8-1和受扭6.4.8-3计算确定!不是求和;事实是箍筋配置时为四肢,外围的用于计算抗扭的单肢箍筋不仅可以承担抗扭,也可以承担抗剪;所以建议是分别按照6.4.8-1计算求出的Asv,分成单肢Asv/4;与按照6.4.8-3计算出的Ast1,进行比较取大值Max(Asv/4,Ast1)来选取箍筋直径;    两种计算方式的差异可以体现在下面的情况: 如果本题的梁端剪力V=400kN;  1、按照原计算方式的,箍筋10@100(4)是不满足的,应选择C;  2、按照取大值计算的话(不叠加),箍筋10@100(4),仍能满足!  请大家讨论给出建议

点评

不对 如果按较大的Astl 那么你内部两箍筋就多配了  发表于 2017-7-14 22:02
你说的是对的,规范说明也侧面的反应了。但是这样来分析思路简单明了。  详情 回复 发表于 2017-2-26 22:43
回复 支持 反对

使用道具 举报

33

主题

306

帖子

848

积分

小学生

积分
848
17#
发表于 2016-7-4 17:08 | 只看该作者
luohuayun 发表于 2016-1-14 10:08
如果外围箍筋满足Ast1,总箍筋面积也满足Ast1和Asv的要求,我个人觉得可以认为外围箍筋没有参与抗剪作用 ...

外围箍筋一定同时参与受剪和受扭作用吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

33

主题

306

帖子

848

积分

小学生

积分
848
18#
发表于 2016-7-4 17:09 | 只看该作者
同样问一下解题分析中的2Ast1+Asv的出处是哪里呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

27

帖子

224

积分

小学生

积分
224
19#
发表于 2016-7-25 16:39 | 只看该作者
四肢箍中外围两箍筋同时参与抗剪和抗扭,内部两肢箍筋只考虑抗剪
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

6

帖子

13

积分

学前班

Rank: 2

积分
13
20#
发表于 2017-2-10 17:43 | 只看该作者
计算没问题啊,受扭箍筋只能考虑外围的箍筋,受净可以考虑全截面的箍筋,剪扭构件,得同时分别满足收剪和受扭。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|第一证书

GMT+8, 2024-12-22 10:50 , Processed in 0.093967 second(s), 7 queries , Apc On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表