第一证书提示您:距离2025年注册结构工程师专业考试还有

第一证书

 找回密码
 立即注册
1.一级真题目录2.二级真题目录3.计算题答题样板
4.概念题答题样板5.天空版一级真题导航6.天空版二级真题导航
查看: 10036|回复: 37
打印 上一主题 下一主题

[高层] 2013年一级真题下午第27题

[复制链接]

73

主题

137

帖子

6637

积分

天空群友

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
6637
QQ
跳转到指定楼层
1楼
发表于 2015-12-23 11:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2013年一级真题下午第27题

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
独学而无友,则孤陋而寡闻。
回复

使用道具 举报

18

主题

268

帖子

1012

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
1012
推荐
发表于 2016-6-9 15:09 来自手机 | 只看该作者
我也感觉a项不能不排除,规范没有要求取平均值,严格来说,A项是符合规范要求的

补充内容 (2016-8-9 11:00):
a项不能排除
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

3

主题

445

帖子

1600

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
1600
推荐
发表于 2015-12-30 21:51 | 只看该作者
这一题明显就是出自朱炳寅滴著作《高规》7.2.14 p275 “第三点 第3款 最后2句话(过渡层···)”,现在按我自己理解解析一下,因为他滴《题解及分析》没有标示清楚。λv滴选择就多争议滴地方,按7.2.16,构造时候取0.1 由题解约束边缘时候取0.2 平均值就是0.15 算出pv=0.96%! 根据题解如果采用8号钢筋算出 pv=0.8% 所以排除了A B答案(相信很多人都死在A答案)!而纵向钢筋无论是取0.9%或者按他书上写滴(1.2+0.9)/2=1.05% AS=1890(1.05%)算出结果都可以稳稳当当选出8条18满足。最后答案就是C!

评分

参与人数 1金币 +20 收起 理由
第一证书 + 20 感谢分享

查看全部评分

将来的自己必定会感谢今天这么勤奋的我
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

73

主题

137

帖子

6637

积分

天空群友

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
6637
QQ
2楼
 楼主| 发表于 2015-12-23 11:09 | 只看该作者
2013年一级真题下午第27题解

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
独学而无友,则孤陋而寡闻。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

8

帖子

3

积分

学前班

Rank: 2

积分
3
4楼
发表于 2016-1-25 16:19 | 只看该作者
Luischen 发表于 2015-12-30 21:51
这一题明显就是出自朱炳寅滴著作《高规》7.2.14 p275 “第三点 第3款 最后2句话(过渡层···)”,现在按 ...

为啥他的答案直接就排除了8@100的 ,按构造要求是大于8@150就可以啊,  并且你计算如果按照配箍特征值大于0.1计算的话,8@100的也满足啊 ,那这样8@100的也就符合答案了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

68

帖子

-35

积分

天空群友

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
-35
5#
发表于 2016-2-17 10:16 | 只看该作者
wangfan 发表于 2016-1-25 16:19
为啥他的答案直接就排除了8@100的 ,按构造要求是大于8@150就可以啊,  并且你计算如果按照配箍特征值大 ...

这是题解答案编写的原因,其实他要是严格按照3楼专家所说的体积配箍率限值取约束和构造的平均值pv=0.96%,那么8@100是可以排除的。或者换句话说,书中按照构造限值来算,10@100结果是1.24%>0.64%,仅从计算结果看,与书中“过渡层边缘构件比构造边缘适当加大”,这结果也不属于“适当”的范围吧,都放大快2倍了。

点评

感觉好冤!做了好久 结果还是错了!而且还没一个正解!  详情 回复 发表于 2017-8-3 15:32
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

42

帖子

46

积分

学前班

Rank: 2

积分
46
6#
发表于 2016-2-29 09:21 | 只看该作者
直接排除8@100,是因为底部加强区的构造配箍为最小8@100,而不是大家想象的在非底部加强部位的8@150。

点评

这是在第7层,是非底部加强部位啊!!  详情 回复 发表于 2017-8-23 17:39
如果这样 竖向筋也是要按0.011来控制了 不是0.009了  详情 回复 发表于 2017-8-3 15:33
回复 支持 反对

使用道具 举报

38

主题

303

帖子

2061

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
2061
7#
发表于 2016-3-2 16:26 | 只看该作者
但第7层不属于底部加强区啊,是过渡区,也就是属于其他部位,但表7.2.16给的是拉筋的,没给出箍筋的构造,只给出了底部加强部位的箍筋构造,而注3其他部位的转角处宜采用箍筋,难道这个箍筋就是按照底部加强部位的箍筋采用吗,规范并没有明确啊,此题直接排除箍筋8@100,感觉还是有点不妥,请高手回答下此处直接排除8@100的原因

点评

同问这个问题  详情 回复 发表于 2016-7-26 12:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

45

主题

260

帖子

5028

积分

高中生

Rank: 4

积分
5028
8#
发表于 2016-3-16 10:08 | 只看该作者
wangfan 发表于 2016-1-25 16:19
为啥他的答案直接就排除了8@100的 ,按构造要求是大于8@150就可以啊,  并且你计算如果按照配箍特征值大 ...

对,我的感觉也是不能直接排除,要经过计算再排除,就好理解了。

点评

计算完了,8@100满足要求啊。  详情 回复 发表于 2017-8-17 10:03
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

128

帖子

268

积分

小学生

积分
268

一注男神二注小仙

9#
发表于 2016-4-10 11:33 | 只看该作者
他的计算应该是怎么排除8@100,结果硬是搞了一个验证10@100,而且介于加强层和一般层之间的这个概念,还是觉得第一次遇到很难处理的,肯定保守的选配筋大的啊!

点评

张指导,是什么让我们在这里相遇?  详情 回复 发表于 2019-9-3 00:35
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|第一证书

GMT+8, 2024-12-22 10:06 , Processed in 0.090940 second(s), 16 queries , Apc On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表