cairan92 发表于 2016-1-15 10:00 对于这个公式,可以理解为,抗震构件都要用Rrd的抗震调整系数,对吧?也即抗震构件都要用抗震的组合计算。 ...
使用道具 举报
9
98
201
小学生
cairan92 发表于 2016-1-15 13:26 非抗震自然不乘这个值吧
hxy693 发表于 2016-1-15 13:41 这个是抗力模型不定性系数啊,抗震的时候都是要乘以这个,非抗震的时候不乘麻? ...
10
248
3710
特聘专家
cairan92 发表于 2016-1-15 09:43 对于非抗震设计,内力设计值控制配筋,而不是组合的内力设计值控制配筋; 能具体解释下这句话吗,感觉说 ...
陈双喜 发表于 2016-1-15 15:02 计算配筋的时候就算你荷载组合内力完全一样,但是不同的设计安全等级配筋不一样啊,y0和组合的内力设计值 ...
cairan92 发表于 2016-1-18 09:52 明白了,要点在于记得考虑安全等级。