第一证书提示您:距离2025年注册结构工程师专业考试还有

第一证书

 找回密码
 立即注册
1.一级真题目录2.二级真题目录3.计算题答题样板
4.概念题答题样板5.天空版一级真题导航6.天空版二级真题导航
12
返回列表 发新帖
楼主: 水中楼阁
打印 上一主题 下一主题

[高层] 2008年二级真题下午第33题

[复制链接]

0

主题

40

帖子

168

积分

学前班

Rank: 2

积分
168
11#
发表于 2017-7-24 21:18 | 只看该作者
中国建材国际 发表于 2017-7-2 15:00
再者;按10.6.5条,若转交墙位于群房外围交接处,底盘收进部位上下各2层提高一级采用,因此按一级查表计算 ...

核心筒不提高  只是周边竖向构件提高
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

34

帖子

151

积分

学前班

Rank: 2

积分
151
12#
发表于 2017-8-1 19:01 | 只看该作者
按高规3.9.6条,主楼结构在裙房顶板上下各一层适当加强构造措施,应该按一级定吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

387

帖子

1542

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
1542
13#
发表于 2018-5-18 17:54 | 只看该作者
Luischen 发表于 2017-4-11 21:07
首先要明确:约束边缘构件沿墙肢的长度=Lc不是0.25hw,因为不是底部加强部位;然后由7.2.15,转角的约束边 ...

大神   牛逼啊   注册过了吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

108

帖子

546

积分

小学生

积分
546
14#
发表于 2018-7-21 12:13 | 只看该作者
Luischen 发表于 2017-4-11 21:07
首先要明确:约束边缘构件沿墙肢的长度=Lc不是0.25hw,因为不是底部加强部位;然后由7.2.15,转角的约束边 ...

抗规P369加强部位的高度可以延伸至裙房以上一层,因此,第三层属于底部加强部位。您觉得呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|第一证书

GMT+8, 2024-12-22 19:38 , Processed in 0.079382 second(s), 6 queries , Apc On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表