第一证书提示您:距离2025年注册结构工程师专业考试还有

第一证书

 找回密码
 立即注册
1.一级真题目录2.二级真题目录3.计算题答题样板
4.概念题答题样板5.天空版一级真题导航6.天空版二级真题导航
查看: 3513|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

[抗震] 6.1.4条

[复制链接]

1

主题

4

帖子

0

积分

学前班

Rank: 2

积分
0

买过天空书

跳转到指定楼层
1楼
发表于 2018-5-23 13:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
二级11年上午第1题,计算防震缝缝宽,取较低高度计算。根据抗规6.1.4条3款,“防震缝两侧结构类型不同时,宜按较低房屋高度确定缝宽”,这里有个前置条件是防震缝两侧结构类型不同,那题目中取低计算的原因和出处?
回复

使用道具 举报

2楼
发表于 2018-5-24 08:28 | 只看该作者
原因不知道
出处就是抗规6.1.4啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

124

帖子

417

积分

小学生

积分
417
3楼
发表于 2018-5-24 10:03 | 只看该作者
原因是较低的建筑顶面与较高的建筑腰部发生碰撞的几率大啊!!因为阵型不一致啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

55

帖子

108

积分

学前班

Rank: 2

积分
108
4楼
发表于 2018-6-20 18:26 | 只看该作者
取较低高度,是因为较低的高度以上不会相碰,取较宽防震缝类型,是因为这个计算的缝宽大,取不利结果。
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies

本版积分规则

手机版|小黑屋|第一证书

GMT+8, 2024-12-22 13:44 , Processed in 0.181761 second(s), 6 queries , Apc On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表