第一证书提示您:距离2025年注册结构工程师专业考试还有

第一证书

 找回密码
 立即注册
1.一级真题目录2.二级真题目录3.计算题答题样板
4.概念题答题样板5.天空版一级真题导航6.天空版二级真题导航
查看: 1020|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

2013年柱帽冲切题是否不够严谨

[复制链接]

27

主题

349

帖子

1050

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
1050
跳转到指定楼层
1楼
发表于 2018-3-18 21:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

解答只计算了图示面荷载+绿色部分楼板自重,没有考虑三角形区域自重,按规范冲切椎体以外都要算进去,所以还要加上25*Um*ho²

既然解题1.05的系数都要扣,那么解答也要按规范作答

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

点评

是25*0.5*Um*ho²  发表于 2018-3-18 21:49
回复

使用道具 举报

2楼
发表于 2018-3-19 10:16 | 只看该作者
你画的三角形是冲切面以内的,不需要考虑啊,冲切力是由冲切面以外的荷载引起的

点评

冲切锥体是分界面啊?所以三角形在冲切锥体以外  详情 回复 发表于 2018-3-19 16:24
回复 支持 反对

使用道具 举报

27

主题

349

帖子

1050

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
1050
3楼
 楼主| 发表于 2018-3-19 16:24 来自手机 | 只看该作者
第一证书 发表于 2018-3-19 10:16
你画的三角形是冲切面以内的,不需要考虑啊,冲切力是由冲切面以外的荷载引起的 ...

冲切锥体是分界面啊?所以三角形在冲切锥体以外
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies

本版积分规则

手机版|小黑屋|第一证书

GMT+8, 2024-12-22 23:45 , Processed in 0.047664 second(s), 8 queries , Apc On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.