第一证书提示您:距离2025年注册结构工程师专业考试还有

第一证书

 找回密码
 立即注册
1.一级真题目录2.二级真题目录3.计算题答题样板
4.概念题答题样板5.天空版一级真题导航6.天空版二级真题导航
查看: 2618|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

[抗震] 《抗规》3.1.2条与5.1.6条疑问

[复制链接]

4

主题

10

帖子

26

积分

学前班

Rank: 2

积分
26
跳转到指定楼层
1楼
发表于 2017-12-11 10:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
抗规》3.1.2条规定:“抗震设防烈度为6度时,除本规范有具体规定外,对乙、丙、丁类的建筑可不进行地震作用计算.
抗规5.1.6条第2款规定 :“6度不规则建筑、建造于IV类场地上较高的高层建筑7度及7度以上的建筑结构(生土房屋和木结构房屋等除外),应该进行多遇地震作用下的截面抗震验算。个人疑问:
(1)地震作用:设防分类——设防标准——地震影响系数——地震力大小。针对6度,乙、丙、丁类建筑中的:不规则建筑、建造于IV类场地上较高的高层建筑7度及7度以上的建筑结构(生土房屋和木结构房屋等除外)按照3.1.2条,不计算地震力,那截面的抗震验算从何而来?
(2)按照《抗规》3.4.3条对规则性的判断,但有些判断还必须要经过地震作用计算后(比如位移比),才可以得出是否需要考虑地震作用。这样是不是繁琐了?
(3)这两条规定是不是有矛盾,请高手概括。


回复

使用道具 举报

19

主题

192

帖子

828

积分

小学生

积分
828
2楼
发表于 2017-12-11 11:16 | 只看该作者
(1)注意(抗规3.1.2除本规范有具体规定外.)这句话。没说6度的均不进行地震作用计算。(2)第二个问题不好说,一般实际工程都是认为不规则
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

126

帖子

643

积分

小学生

积分
643

买过天空书

QQ
3楼
发表于 2017-12-11 14:08 | 只看该作者
首先规范规定两条肯定不矛盾,除非结构体型很规矩,这时一般情况下6度地震力很小,构造要求基本就能满足地震作用计算的要求,此时可以不计算地震作用。否则,就建个模型计算地震作用得了。省的判断规则不规则的麻烦
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

6

帖子

16

积分

学前班

Rank: 2

积分
16
4楼
发表于 2017-12-11 22:26 来自手机 | 只看该作者
1.只是不进行地震力作用下的截面验算,非地震力下的还要是验算的
2.位移比是“规定水平力”下,不只是地震力,低烈度下沿海地区或山区高层一般是风载起控制作用的
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|第一证书

GMT+8, 2024-12-22 22:19 , Processed in 0.166798 second(s), 11 queries , Apc On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表