高规的连梁规定,,也就是当按照框架梁设计时候可以不按照7.2.27条2箍筋全长加密。但是我看了混规和抗规好像没有跨高比大于5的条件,这个时候就有问题,是执行混规11.7.11条连梁箍筋全长加密的条件呢,还是参照高规规定大于5的时候可以按照框架梁分加密区和非加密区?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

54

主题

301

帖子

5822

积分

高中生

Rank: 4

积分
5822

一注男神二注小仙热心会员

2楼
发表于 2016-8-18 11:06 | 只看该作者
这种情况只能灵活处理
首先看题目有没有说明使用那本规范
如果没有,再看结构总高度 是否属于高层范围
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

151

帖子

1242

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
1242
3楼
发表于 2016-8-18 17:27 | 只看该作者
规范有争议的会在出题时注明,设计时可以从严考虑