第一证书提示您:距离2024年注册结构工程师专业考试还有

第一证书

 找回密码
 立即注册
1.一级真题目录2.二级真题目录3.计算题答题样板
4.概念题答题样板5.天空版一级真题导航6.天空版二级真题导航
查看: 2054|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

[高层] 结构抗震缝的选取

[复制链接]

6

主题

128

帖子

268

积分

小学生

积分
268

一注男神二注小仙

跳转到指定楼层
1楼
发表于 2016-5-9 07:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
话不多说,直接上题,抗震缝30m框架层高的7度区,是不是高于100mm,虽然规范规定按较低房屋高度,但感觉有疑义,就好比框架结构和框剪结构的组合,框架低一点,但是框剪高,带来的结果可能0.7*抗震缝仍大于原先框架结构的,怎么取,还是直接上来就说按规范直接以框架结构取?





本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

61

主题

598

帖子

6968

积分

高中生

Rank: 4

积分
6968

一注男神

QQ
2楼
发表于 2016-5-9 08:27 | 只看该作者
按框架,详见老朱的抗规书。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

52

帖子

104

积分

学前班

Rank: 2

积分
104
3楼
发表于 2016-5-9 10:11 | 只看该作者
认为 如果较高的是框架结构 矮的是框剪结构 应该按框剪结构的高度(较低房屋高度) 框架结构形式(不利结构形式)确定防震缝宽度
回复 支持 反对

使用道具 举报

15

主题

117

帖子

21

积分

学前班

Rank: 2

积分
21
4楼
发表于 2016-5-9 10:30 | 只看该作者
取缝宽较大的结构型式与较低的结构高度进行计算
回复 支持 反对

使用道具 举报

17

主题

431

帖子

974

积分

小学生

积分
974

一注男神二注小仙买过天空书

5#
发表于 2016-7-20 15:40 | 只看该作者
一般不会出现楼主说的这种不太实际的工程的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|第一证书

GMT+8, 2024-11-14 14:28 , Processed in 0.028711 second(s), 8 queries , Apc On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表