[地基基础] 关于地规5.8.2一道真题 怎么感觉答案不对呢

[复制链接]

93

主题

688

帖子

3408

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
3408
跳转到指定楼层
1楼
发表于 2016-4-29 23:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 睡懒觉 于 2016-4-29 23:13 编辑

规范明确了 且符合4.1.1 我验算了一下配筋率0.81% 不符合4.1.1的配筋范围0.65%~0.2% 所以我觉得用地规5.8.2第2款计算

答案是用的第1款计算的
我那个地方理解错误呢?望指教 感谢

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

1

主题

137

帖子

1083

积分

特聘专家

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
1083
推荐
发表于 2016-4-29 23:19 | 只看该作者
大于这区间配筋率即可

评分

参与人数 1金币 +20 收起 理由
睡懒觉 + 20 感谢答疑

查看全部评分

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

1

主题

38

帖子

78

积分

学前班

Rank: 2

积分
78
3楼
发表于 2016-5-26 02:17 来自手机 | 只看该作者
这条并没有规定最大配筋率,而且最大配筋率肯定大于0.81%。
回复 支持 反对

使用道具 举报

40

主题

93

帖子

3737

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
3737
4楼
发表于 2016-5-31 14:01 | 只看该作者
配筋率:当桩身直径为300~2000mm时,正截面配筋率可取0.65%~0.2%(小直径桩取高值);对受荷载特别大的桩、抗拔桩和嵌岩端承桩应根据计算确定配筋率,并不应小于上述规定值
规范都说了是不小于上述规定
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

67

帖子

531

积分

小学生

积分
531
5#
发表于 2017-3-31 12:03 | 只看该作者
配筋率0.81% 在0.65%~0.2%范围内,不明白你问的是什么
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

31

帖子

209

积分

小学生

积分
209
QQ
6#
发表于 2018-8-17 21:36 | 只看该作者
规范说的是最小配筋率
回复 支持 反对

使用道具 举报