[高层] 施岚青《指南》例8.7.19

[复制链接]

18

主题

268

帖子

1012

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
1012
跳转到指定楼层
1楼
发表于 2016-4-25 10:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式


这里关于lc的取值,是8度区,为何取值不是0.20hw,而是取0.25hw?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

9

主题

115

帖子

223

积分

小学生

积分
223
2楼
发表于 2016-4-25 15:48 | 只看该作者
题中(1)不是说了底部加强部位剪力墙抗震等级为特一级吗?!

点评

嗯,是特一级,可是按一级,8度,规范表7.2.15查出来不应该是0.20hw么?  详情 回复 发表于 2016-4-25 19:10

评分

参与人数 1金币 +5 收起 理由
张学友 + 5 感谢答疑

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

18

主题

268

帖子

1012

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
1012
3楼
 楼主| 发表于 2016-4-25 19:10 | 只看该作者
symonlon 发表于 2016-4-25 15:48
题中(1)不是说了底部加强部位剪力墙抗震等级为特一级吗?!

嗯,是特一级,可是按一级,8度,规范表7.2.15查出来不应该是0.20hw么?