关于砌体中圈梁截面和配筋的规定: 一、对所有砌体结构均适用 《砌规》7.1.5条第3、4款: 3 混凝土圈梁的宽度宜与墙厚相同,当厚度不小于240mm时,其宽度不宜小于墙厚的2/3。圈梁高度不应小于120mm。纵向钢筋数量不应少于4根,直径不应小于10mm,绑扎接头的搭接长度按受拉钢筋考虑,箍筋间距不应大于300mm; 4 圈梁兼作过梁时,过梁部分的钢筋应按计算面积另行增配。 二、在砖砌体中 组合砖墙中 《砌规》8.2.9条第4款: 组合砖墙砌体结构房屋应在基础顶面、有组合墙的楼层处设置现浇钢筋混凝土圈梁。圈梁的截面高度不宜小于240mm;纵向钢筋数量不宜少于4根、直径不宜小于12mm,纵向钢筋应深入构造柱内,并应符合受拉钢筋的锚固要求;圈梁的箍筋直径宜采用6mm、间距200mm 约束普通砖墙中 《砌规》10.2.6条第2款: 墙体在楼、屋盖标高处均设置满足现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011要求的圈梁,上部各楼层处圈梁截面高度不宜小于150mm;圈梁纵向钢筋应采用强度等级不低于HRB335的钢筋,6、7度时不小于4Ф10;8度时不小于4Ф12;9度时不小于4Ф14;箍筋不小于Ф6。 多层砖砌体 《抗规》7.3.4条第3款: 圈梁的截面高度不应小于120mm,配筋应符合表7.3.4的要求;按照本规范第3.3.4条3款要求增设的基础圈梁,截面高度不应小于180mm,配筋不应少于4Ф12。 表7.3.4 多层砖砌体房屋圈梁配筋要求 丙类的多层砖砌体房屋,当横墙较少且总高度和层数接近或达到本规范7.1.2规定限制时 《抗规》7.3.14条第3款: 所有纵横墙均应在楼、屋盖标高处设置加强的现浇钢筋混凝土圈梁:圈梁的截面高度不宜小于150mm,上下纵筋各不应少于3Ф10,箍筋不小于Ф6,间距不大于300mm。 三、在砌块砌体中 《砌规》10.3.7条: 混凝土砌块砌体房屋的圈梁,除应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011要求外,尚应符合下述构造要求: 圈梁的截面宽度宜取墙宽且不应小于190mm,配筋宜符合表10.3.7的要求,箍筋直径不小于Ф6;基础圈梁的截面宽度宜取墙宽,截面高度不应小于200mm,纵筋不应少于4Ф14。 表10.3.7 混凝土砌块砌体房屋圈梁配筋要求 《抗规》7.4.4条: 多层小砌块房屋的现浇钢筋混凝土圈梁的设置位置应按本规范7.3.3条多层砖砌体房屋 圈梁的要求执行,圈梁宽度不应小于190mm,配筋不应少于4Ф12,箍筋间距不应大于200mm。 |