[混凝土] 混规附录B

[复制链接]

79

主题

105

帖子

2391

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
2391

买过天空书

跳转到指定楼层
1楼
发表于 2015-12-10 16:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

3

主题

86

帖子

370

积分

小学生

积分
370
2楼
发表于 2016-1-23 15:05 | 只看该作者
请问,B.0.5条中是什么意思?怎么理解?
一、计算 梁 的ηs时,D折减0.4;计算 柱 的ηs时,D折减0.6......即计算梁、柱、墙时,D的取值各不相同,从而引起ηs各不相同?

二、计算D时,梁的刚度折减0.4;柱的刚度折减0.6......即计算梁、柱、墙时,D的取值都相同,ηs也相同?

哪种说法正确呢?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

点评

我觉得是第一种  详情 回复 发表于 2016-2-1 16:33
如果按照第二条计算柱子的抗侧刚度折减系数,D是否还需考虑梁的刚度,我觉得D不用改包括梁的刚度,对抗侧刚度没有贡献。  详情 回复 发表于 2016-1-26 10:01
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

148

帖子

136

积分

学前班

Rank: 2

积分
136
3楼
发表于 2016-1-23 15:20 来自手机 | 只看该作者
第二种
回复

使用道具 举报

4楼
发表于 2016-1-23 15:29 | 只看该作者
答疑专员-陈双喜:

我觉得第二种吧
计算那个系数阿尔法中的梁柱刚度要折减,然后附录的公式D要折减

点评

而且B.0.1最后一句计算梁的ηs采用上下柱端的ηs平均值,说明梁的刚度折减系数不是通过B.0.2计算的,是通过柱子的折减系数取平均值。  详情 回复 发表于 2016-1-26 10:05
如果按照第二条计算柱子的抗侧刚度折减系数,D是否还需考虑梁的刚度,我觉得D不应该包括梁的刚度,梁对抗侧刚度没有贡献。  详情 回复 发表于 2016-1-26 10:03
回复 支持 反对

使用道具 举报

16

主题

226

帖子

83

积分

学前班

Rank: 2

积分
83
5#
发表于 2016-1-26 10:01 | 只看该作者
Michael 发表于 2016-1-23 15:05
请问,B.0.5条中是什么意思?怎么理解?
一、计算 梁 的ηs时,D折减0.4;计算 柱 的ηs时,D折减0.6...... ...

如果按照第二条计算柱子的抗侧刚度折减系数,D是否还需考虑梁的刚度,我觉得D不用改包括梁的刚度,对抗侧刚度没有贡献。
回复 支持 反对

使用道具 举报

16

主题

226

帖子

83

积分

学前班

Rank: 2

积分
83
6#
发表于 2016-1-26 10:03 | 只看该作者
第一证书 发表于 2016-1-23 15:29
答疑专员-陈双喜:

我觉得第二种吧

如果按照第二条计算柱子的抗侧刚度折减系数,D是否还需考虑梁的刚度,我觉得D不应该包括梁的刚度,梁对抗侧刚度没有贡献。
回复 支持 反对

使用道具 举报

16

主题

226

帖子

83

积分

学前班

Rank: 2

积分
83
7#
发表于 2016-1-26 10:05 | 只看该作者
第一证书 发表于 2016-1-23 15:29
答疑专员-陈双喜:

我觉得第二种吧

而且B.0.1最后一句计算梁的ηs采用上下柱端的ηs平均值,说明梁的刚度折减系数不是通过B.0.2计算的,是通过柱子的折减系数取平均值。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

304

帖子

810

积分

小学生

积分
810
8#
发表于 2016-2-1 16:33 | 只看该作者
Michael 发表于 2016-1-23 15:05
请问,B.0.5条中是什么意思?怎么理解?
一、计算 梁 的ηs时,D折减0.4;计算 柱 的ηs时,D折减0.6...... ...

我觉得是第一种
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

117

帖子

366

积分

小学生

积分
366
9#
发表于 2016-2-15 18:15 | 只看该作者
B.0.2和B.0.3条都是计算竖向构件的ηs,B.0.2条谈到是计算楼层各柱的ηs,而B.0.3条的条文说明中提到这个ηs是适用于该结构的全部竖向构件。因此我觉得应该是计算D时,梁的刚度折减0.4;柱的刚度折减0.6.....,计算D时应该考虑梁的刚度,梁的刚度对侧向刚度是有贡献的。如果没有梁的连接,那么两个悬臂柱的侧向刚度是远远小于中间有梁连接的侧向钢架的。先计算完D后,才得到竖向构件的ηs,而梁的ηs是通过上下柱和上下墙肢端ηs的平均值求得。
回复 支持 反对

使用道具 举报

12

主题

57

帖子

3

积分

学前班

Rank: 2

积分
3
10#
发表于 2016-2-17 22:52 | 只看该作者
请问B.0.4排架柱的二阶效应指的是挠曲效应还是P-D效应

点评

应该是同时考虑了挠曲和侧移两种二阶效应吧,对6.2.4条文说明最后一句话不理解:对排架结构柱,当采用B.0.4计算侧移二阶效应后,不在按6.2.4计算挠曲二阶效应;当未按B.0.4计算侧移二阶效应,仍按B.0.4计算挠曲二阶  详情 回复 发表于 2016-2-25 14:33