[砌体] 墙体为什么没按砌体规范3.2.3-1调整呢

[复制链接]

33

主题

49

帖子

180

积分

学前班

Rank: 2

积分
180
跳转到指定楼层
1楼
发表于 2016-4-13 09:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
墙体为什么没按砌体规范3.2.3-1调整呢 (1.200*0.240<0.3)

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

61

主题

598

帖子

6968

积分

高中生

Rank: 4

积分
6968

一注男神

QQ
2楼
发表于 2016-4-13 09:42 | 只看该作者
局压不考虑

点评

5.2.1有说不考虑 但是5.2.4没说不考虑?  详情 回复 发表于 2016-4-13 10:15
回复 支持 反对

使用道具 举报

33

主题

49

帖子

180

积分

学前班

Rank: 2

积分
180
3楼
 楼主| 发表于 2016-4-13 10:15 | 只看该作者

5.2.1有说不考虑 但是5.2.4没说不考虑?
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

41

帖子

183

积分

学前班

Rank: 2

积分
183
4楼
发表于 2016-4-15 22:03 | 只看该作者
我认为应该调整ra
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

7

帖子

100

积分

学前班

Rank: 2

积分
100
5#
发表于 2016-4-16 16:55 | 只看该作者
兰定筠

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

52

帖子

104

积分

学前班

Rank: 2

积分
104
6#
发表于 2016-4-21 15:45 | 只看该作者
墙体面积为1200x240=288000<300000,认为应该调整
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

1

帖子

1

积分

学前班

Rank: 2

积分
1
7#
发表于 2016-4-21 16:15 | 只看该作者
局压不用考虑强度调整
回复 支持 反对

使用道具 举报