第一证书提示您:距离2025年注册结构工程师专业考试还有

第一证书

 找回密码
 立即注册
1.一级真题目录2.二级真题目录3.计算题答题样板
4.概念题答题样板5.天空版一级真题导航6.天空版二级真题导航
查看: 7729|回复: 44
打印 上一主题 下一主题

[混凝土] 混规4.2.3及条文说明

[复制链接]

79

主题

105

帖子

2391

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
2391

买过天空书

跳转到指定楼层
1楼
发表于 2015-12-10 16:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式






本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

0

主题

4

帖子

4

积分

学前班

Rank: 2

积分
4
2楼
发表于 2015-12-28 19:16 | 只看该作者
4.2.3最后一句应该怎么理解,不懂为啥啊

点评

参见P290页条文解释  详情 回复 发表于 2016-1-15 15:45
就是分别计算,然后相加或减  详情 回复 发表于 2016-1-15 10:49
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

99

帖子

3228

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
3228
3楼
发表于 2016-1-13 12:47 | 只看该作者
HRB500时,Fy≠Fy" 注意

点评

这个新的混凝土规范局部修订中已经改过来了,Fy=Fy`=435  详情 回复 发表于 2016-1-15 20:31
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

99

帖子

3228

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
3228
4楼
发表于 2016-1-13 12:51 | 只看该作者
受剪、受扭、受冲切箍筋的Fyv不大于360, 但是用作围箍约束混凝土间接配筋时,强度设计值不限。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

148

帖子

419

积分

小学生

积分
419
5#
发表于 2016-1-13 13:17 | 只看该作者
算体积配箍率时是不是也要<=360N/mm2  ?

点评

特殊情况,仅异形柱规程2006的第6.2.9条,算柱加密区的体积配箍率时,fyv<=300N/mm2。  发表于 2016-3-1 22:22
规范P388,条文说明里,计算体积配箍率可以不受限制。  详情 回复 发表于 2016-2-1 09:58
注意规范4.2.3条,当用作受剪受扭受冲切承载力计算时,取小于或等于360  详情 回复 发表于 2016-1-15 11:04
是的,23页最后一句就是这个意思吧  详情 回复 发表于 2016-1-14 10:13
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

304

帖子

810

积分

小学生

积分
810
6#
发表于 2016-1-14 10:13 | 只看该作者
wdx 发表于 2016-1-13 13:17
算体积配箍率时是不是也要

是的,23页最后一句就是这个意思吧

补充内容 (2016-2-1 09:59):
这个我理解错了

点评

计算体积配箍率可不受此条限制  详情 回复 发表于 2016-1-14 22:42
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

304

帖子

810

积分

小学生

积分
810
7#
发表于 2016-1-14 22:17 | 只看该作者
间接钢筋包括哪几种呢?

点评

间接钢筋可参见混凝土规范6.2.16条  详情 回复 发表于 2016-1-14 22:44
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

135

帖子

351

积分

小学生

积分
351

一注男神一建小神

8#
发表于 2016-1-14 22:42 | 只看该作者
牛仔爱燕子 发表于 2016-1-14 10:13
是的,23页最后一句就是这个意思吧

计算体积配箍率可不受此条限制
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

135

帖子

351

积分

小学生

积分
351

一注男神一建小神

9#
发表于 2016-1-14 22:44 | 只看该作者
牛仔爱燕子 发表于 2016-1-14 22:17
间接钢筋包括哪几种呢?

间接钢筋可参见混凝土规范6.2.16条
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

33

帖子

2

积分

学前班

Rank: 2

积分
2
10#
发表于 2016-1-15 08:38 | 只看该作者
“但是用作围箍约束混凝土间接配筋时,强度设计值不限。” 这里的“作围箍约束混凝土间接配筋” 怎么理解?

点评

此处即6.2.16条中间接钢筋  详情 回复 发表于 2016-1-15 11:25
我是这样理解的,比如剪力墙的约束边缘构件,如果大于360了,仍然按实际的取,不按360取; 因为这是用来围箍约束砼的间接配筋,不属于剪、扭或者局压。  详情 回复 发表于 2016-1-15 10:43
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|第一证书

GMT+8, 2024-12-23 03:36 , Processed in 0.078240 second(s), 12 queries , Apc On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表