这个区域B,没有配置箍筋,不会有冲切的问题吗??

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

6

主题

188

帖子

525

积分

小学生

积分
525
2楼
发表于 2016-3-26 08:08 | 只看该作者
先确定冲切破坏面的位置,冲切破坏锥面是柱向上45度方向,应该沿冲切破坏面配置箍筋,而不是B区域里。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

129

帖子

582

积分

小学生

积分
582
3楼
发表于 2016-3-26 13:39 | 只看该作者
楼主贴图中区域B不在柱的冲切破坏范围内,故不用配置箍筋的。