第一证书提示您:距离2024年注册结构工程师专业考试还有

第一证书

 找回密码
 立即注册
1.一级真题目录2.二级真题目录3.计算题答题样板
4.概念题答题样板5.天空版一级真题导航6.天空版二级真题导航
查看: 6676|回复: 10
打印 上一主题 下一主题

[混凝土] 混规9.2.9

[复制链接]

1

主题

65

帖子

37

积分

天空群友

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
37
跳转到指定楼层
1楼
发表于 2016-3-18 10:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当V<0.7ftbho时,仅需按构造配置箍筋,那么构造配筋时要不要满足箍筋的最小配箍率0.24ft/fyv呢?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

45

主题

610

帖子

2566

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
2566

一注女神二注小仙

2楼
发表于 2016-3-18 11:03 | 只看该作者
不需要吧。

点评

感觉平时设计不需要计算配筋的也是按最小配箍率来控制的,有点混乱  详情 回复 发表于 2016-3-18 11:15
回复

使用道具 举报

9

主题

98

帖子

201

积分

小学生

积分
201
3楼
发表于 2016-3-18 11:14 | 只看该作者
我觉得应该不需要按这个最小配筋率来要求吧。直接按照9.2.9.1和2来配就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

65

帖子

37

积分

天空群友

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
37
4楼
 楼主| 发表于 2016-3-18 11:15 | 只看该作者

感觉平时设计不需要计算配筋的也是按最小配箍率来控制的,有点混乱

点评

平时设计的时候没这么注意过这个问题,因为我们没专门去自己计算剪力。  详情 回复 发表于 2016-3-18 12:25
回复 支持 反对

使用道具 举报

45

主题

610

帖子

2566

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
2566

一注女神二注小仙

5#
发表于 2016-3-18 12:25 | 只看该作者
雨枫 发表于 2016-3-18 11:15
感觉平时设计不需要计算配筋的也是按最小配箍率来控制的,有点混乱

平时设计的时候没这么注意过这个问题,因为我们没专门去自己计算剪力。
回复 支持 反对

使用道具 举报

15

主题

206

帖子

1177

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
1177
6#
发表于 2016-3-18 12:48 | 只看该作者
应该不需要
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

126

帖子

603

积分

小学生

积分
603
7#
发表于 2016-3-18 14:22 | 只看该作者
我理解是不需要。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

148

帖子

243

积分

天空群友

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
243
8#
发表于 2016-3-18 14:31 | 只看该作者
不需要,规范很明确的说,只有V>0.7ftbho时,才需要考虑
回复 支持 反对

使用道具 举报

11

主题

75

帖子

239

积分

小学生

积分
239
9#
发表于 2016-3-18 14:54 | 只看该作者
张庆芳书中的解答:

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

132

帖子

144

积分

学前班

Rank: 2

积分
144
QQ
10#
发表于 2016-3-18 18:59 | 只看该作者
非抗震时不需要,规范很明确说了,只有V>0.7ftbho时,才需要考虑。但是抗震设计的时候,就都应该符合11.3.9的最小配筋率要求。

点评

顿悟,以前没有把抗震非抗震联系起来  详情 回复 发表于 2016-3-28 16:22
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|第一证书

GMT+8, 2024-11-16 11:31 , Processed in 0.034422 second(s), 7 queries , Apc On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表