第一证书提示您:距离2025年注册结构工程师专业考试还有

第一证书

 找回密码
 立即注册
1.一级真题目录2.二级真题目录3.计算题答题样板
4.概念题答题样板5.天空版一级真题导航6.天空版二级真题导航
查看: 1483|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

[高层] 朱总高规3.9.7条文

[复制链接]

38

主题

303

帖子

2061

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
2061
跳转到指定楼层
1楼
发表于 2016-3-11 15:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本题中,感觉朱总的解答有问题,首先按照表3.3.1-1,确定8度0.3g,100m为B类建筑,按照表3.9.4查的抗震措施框架为一级,剪力墙为特一级,又是丙类建筑III类场地,按9度0.4g查表抗震措施,无对应9度,抗震措施直接为特一级,朱总的解答并没有指出刚开始是B级这一条件,按A类高度查表,所以错误,请各位高手发表见解

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

14

主题

131

帖子

94

积分

学前班

Rank: 2

积分
94
2楼
发表于 2016-3-11 15:14 | 只看该作者
朱总解答的意思就是没考虑是B级高层,估计是为了超过后面的50米高度,才出来个100米这个数字。感觉朱总如果出到80米的高度,这个题就正确了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

38

主题

303

帖子

2061

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
2061
3楼
 楼主| 发表于 2016-3-11 15:19 | 只看该作者
恩,他自己为了说明一个问题却忽略了另外一个问题,所以他出题目陷阱难倒考生,有时候自己也掉进去了,规范设置的这些陷阱来考考生有时候题特意去计较放大系数,死抠某条,感觉禁锢和扭曲了工程师的思想,都必须要按照这个标准来,但没个标准又难以考察,有利有弊啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

67

帖子

156

积分

天空群友

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
156
4楼
发表于 2016-3-11 15:39 | 只看该作者
我理解,朱总主要是强调考虑按提高设防标准后对应的房屋高度超出房屋最大适应高度的情况。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|第一证书

GMT+8, 2024-12-24 02:24 , Processed in 0.042289 second(s), 7 queries , Apc On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表