       为什么框架柱轴压比计算轴力采用地震组合设计值,而剪力墙轴压比计算轴力采用重力荷载代表值作用下的设计值?
答:地震作用下框架柱产生轴力、弯矩、剪力,其中轴力为主,所以需要考虑地震的影响;而剪力墙类似于悬臂梁,在地震作用下主要产生弯矩,在弯矩作用下剪力墙一端受压,一端受拉,所以不考虑地震作用。(而框架柱是一个点,全部受压或全部受拉)