第一证书提示您:距离2024年注册结构工程师专业考试还有

第一证书

 找回密码
 立即注册
1.一级真题目录2.二级真题目录3.计算题答题样板
4.概念题答题样板5.天空版一级真题导航6.天空版二级真题导航
查看: 6226|回复: 18
打印 上一主题 下一主题

[荷载] 地下水压力作为永久荷载考虑时分项系数取值

[复制链接]

18

主题

92

帖子

63

积分

游客

积分
63
跳转到指定楼层
1楼
发表于 2016-1-22 17:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 jasonchen 于 2016-1-22 17:55 编辑

《荷规》3.2.4条文说明里有提到:地下水压力作为永久荷载考虑时分项系数取值建议取1.那我们在计算挡墙配筋时,进行水土分算时,水压力分项系数应如何取值?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

2

主题

77

帖子

70

积分

学前班

Rank: 2

积分
70
推荐
发表于 2016-3-14 09:30 | 只看该作者
首先楼主所说、地下室侧壁应按静止土压力进行计算,这时候土压力应该可以理解为永久荷载,那么地下室侧壁所承受的侧向水压力也是和土压力一样属于对结构不利的荷载且两者都是三角形均布荷载一直到地下室侧壁底部。荷载规范这一条条文说明说的很清楚,是在永久荷载和可变荷载效应异号的时候,将永久荷载分项系数考虑为1.0,但此时水压力和土压力的荷载效应是同号的,应该要按荷载基本组合来算地下室侧壁。算地下室侧壁强度和裂缝应使用抗浮设防水位进行计算。
挡土墙在计算时采用的是主动土压力,不论水土分算还是水土合算,两种压力对结构产生的均为同号效应,因此不能套用这个1.0的荷载分项系数。
地下室底板的抗浮计算就与以上两种计算有所不同,地下室底板的受力是永久荷载方向向下,而水浮力是向上,两者的荷载效应明显异号,且在抗浮计算中不应考虑活荷载,永久荷载系数采用1.0,其实就是有利的永久荷载效应不放大,是规范出于安全的保守设计。

点评

该条说的是地下水压力的分项系数取1.0,不是所有永久荷载,且地下室抗浮计算式地下水压力应该是不利的,取1.0不是偏不安全  详情 回复 发表于 2016-9-22 23:01
回复 支持 0 反对 1

使用道具 举报

0

主题

112

帖子

411

积分

天空群友

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
411
推荐
发表于 2016-2-23 10:57 | 只看该作者
个人认为,楼主的问题跟该段文字不匹配。
1、这段文字,不应该只读最后一句话,应该结合第一句话“永久荷载与可变荷载效应异号时”。后一句说“地下水作为永久荷载时”。个人觉得比如地下室底板的情况?
2、这与挡土墙的情况截然不同:一是水压力不一定作为永久荷载,二是永久与可变荷载效应不异号。
因此,是不是应该切换角度看待问题呢
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

0

主题

3

帖子

43

积分

学前班

Rank: 2

积分
43
2楼
发表于 2016-1-23 11:55 | 只看该作者
荷规3.1.1及条文说明,水位变化的水压力按可变荷载考虑,计算挡土墙一般按可变荷载考虑,分项系数取1.4

点评

个人觉得不妥,在计算挡土墙时理应采用恒水位,故应当作恒载考虑。  详情 回复 发表于 2016-1-23 13:13
回复 支持 反对

使用道具 举报

18

主题

92

帖子

63

积分

游客

积分
63
3楼
 楼主| 发表于 2016-1-23 13:13 | 只看该作者
cococan 发表于 2016-1-23 11:55
荷规3.1.1及条文说明,水位变化的水压力按可变荷载考虑,计算挡土墙一般按可变荷载考虑,分项系数取1.4
...

个人觉得不妥,在计算挡土墙时理应采用恒水位,故应当作恒载考虑。

点评

我们院计算100年基坑,按1.1*1.35计算的  详情 回复 发表于 2016-3-14 09:27
我觉得这种理解是对的  详情 回复 发表于 2016-3-14 09:26
不是这样的啊 , 水位会变化的规范说的只要变化就按照活荷载考虑~~  详情 回复 发表于 2016-1-25 15:07
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

204

帖子

1448

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
1448
4楼
发表于 2016-1-23 13:41 来自手机 | 只看该作者
强度取抗浮水位,裂缝取常水位,个人按照可变荷载做的,但地下室外墙各单位做法大都不一样,
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

22

帖子

21

积分

学前班

Rank: 2

积分
21
5#
发表于 2016-1-23 19:31 来自手机 | 只看该作者
地下水位稳定的地下结构物的侧向水压力可按静水压力,静水压力属于可变荷载
回复 支持 反对

使用道具 举报

16

主题

226

帖子

83

积分

学前班

Rank: 2

积分
83
6#
发表于 2016-1-25 09:46 | 只看该作者
3.2.4条那段话前提是永久荷载对结构有利,计算挡土墙的配筋时,侧向水压力是不利荷载,按1.4取值
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

16

帖子

27

积分

学前班

Rank: 2

积分
27
7#
发表于 2016-1-25 15:07 | 只看该作者
jasonchen 发表于 2016-1-23 13:13
个人觉得不妥,在计算挡土墙时理应采用恒水位,故应当作恒载考虑。

不是这样的啊 , 水位会变化的规范说的只要变化就按照活荷载考虑~~

点评

水位变化时是应当作活载,但这个地方主要是针对抗浮来计算的。在算挡墙时,应采用历史最高水位  详情 回复 发表于 2016-1-25 15:27
回复 支持 反对

使用道具 举报

18

主题

92

帖子

63

积分

游客

积分
63
8#
 楼主| 发表于 2016-1-25 15:27 | 只看该作者
pony198208 发表于 2016-1-25 15:07
不是这样的啊 , 水位会变化的规范说的只要变化就按照活荷载考虑~~

水位变化时是应当作活载,但这个地方主要是针对抗浮来计算的。在算挡墙时,应采用历史最高水位
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

75

帖子

257

积分

小学生

积分
257
10#
发表于 2016-3-14 09:26 | 只看该作者
jasonchen 发表于 2016-1-23 13:13
个人觉得不妥,在计算挡土墙时理应采用恒水位,故应当作恒载考虑。

我觉得这种理解是对的
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|第一证书

GMT+8, 2024-11-11 07:31 , Processed in 0.038874 second(s), 16 queries , Apc On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表