第一证书提示您:距离2024年注册结构工程师专业考试还有

第一证书

 找回密码
 立即注册
1.一级真题目录2.二级真题目录3.计算题答题样板
4.概念题答题样板5.天空版一级真题导航6.天空版二级真题导航
查看: 5309|回复: 15
打印 上一主题 下一主题

[荷载] 荷规5.1.3

[复制链接]

2

主题

19

帖子

18

积分

学前班

Rank: 2

积分
18
跳转到指定楼层
1楼
发表于 2016-1-13 16:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
规范此条表述:“设计墙柱时,消防车活荷载可按实际情况考虑”,实际设计中具体应该怎么折减?
回复

使用道具 举报

2楼
发表于 2016-1-13 16:52 | 只看该作者
这个要根据实际的情况来考虑,也就是说考试不会考

点评

好的,谢谢。  详情 回复 发表于 2016-1-13 17:42
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

19

帖子

18

积分

学前班

Rank: 2

积分
18
3楼
 楼主| 发表于 2016-1-13 17:42 | 只看该作者
第一证书 发表于 2016-1-13 16:52
这个要根据实际的情况来考虑,也就是说考试不会考

好的,谢谢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

27

帖子

719

积分

小学生

积分
719
4楼
发表于 2016-1-13 20:34 | 只看该作者
墙柱设计可以不考虑,或者考虑5KPa的活载,并不在附加其余活载。毕竟消防车比较短暂,而且在轴压比不是太大时,消防车荷载对轴压比的短时影响可以忽略。另外,消防车不与地震组合。

点评

消防车活载的准永久值系数为零 但是因为是偶然荷载所以才不和地震组合么?  详情 回复 发表于 2016-1-13 21:38
回复 支持 反对

使用道具 举报

13

主题

175

帖子

1643

积分

天空群友

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
1643
5#
发表于 2016-1-13 21:38 | 只看该作者
苹果和梨 发表于 2016-1-13 20:34
墙柱设计可以不考虑,或者考虑5KPa的活载,并不在附加其余活载。毕竟消防车比较短暂,而且在轴压比不是太大 ...

消防车活载的准永久值系数为零  但是因为是偶然荷载所以才不和地震组合么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

202

帖子

186

积分

学前班

Rank: 2

积分
186

买过天空书

6#
发表于 2016-1-13 21:46 | 只看该作者
先根据楼盖类别即单向板或双向板或无梁楼盖按5.1.1-8条计算活载值A,再按5.1.2-2-3条选择折减系数B,然后根据覆土厚度按附录B计算折算覆土厚度,选折减系数C,最后ABC连乘

点评

5.1.2-2-3该折减系数是客车的折减系数,不适用与消防车  发表于 2016-2-22 08:30
5.1.2-2-3是客车的折减,不是消防车。  详情 回复 发表于 2016-1-14 08:24
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

19

帖子

18

积分

学前班

Rank: 2

积分
18
7#
 楼主| 发表于 2016-1-14 08:24 | 只看该作者
xslei2008 发表于 2016-1-13 21:46
先根据楼盖类别即单向板或双向板或无梁楼盖按5.1.1-8条计算活载值A,再按5.1.2-2-3条选择折减系数B,然后根 ...

5.1.2-2-3是客车的折减,不是消防车。

点评

不好意思看错了,那就是5.1.2-1-3  详情 回复 发表于 2016-1-14 09:05
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

202

帖子

186

积分

学前班

Rank: 2

积分
186

买过天空书

8#
发表于 2016-1-14 09:05 | 只看该作者
chao1161 发表于 2016-1-14 08:24
5.1.2-2-3是客车的折减,不是消防车。

不好意思看错了,那就是5.1.2-1-3
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

95

帖子

525

积分

天空群友

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
525
9#
发表于 2016-2-20 13:47 | 只看该作者
理解是考虑实际的消防车辆车轮,按移动荷载作用考虑,属于概念上提出的。而工程设计中,采用等效荷载作用比较方便
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

3

帖子

108

积分

学前班

Rank: 2

积分
108
10#
发表于 2016-2-21 13:32 | 只看该作者
条文说明是这样说的“消防车荷载标准值很大,但出现概率小,作用时间短。在墙、柱设计时应容许作较大的折减,由设计人员根据经验确定折减系数。”实际上地下室的柱和墙轴压比都比较小,实际使用中出现消防车也不会使地下室的墙柱发生承载力破坏