第一证书提示您:距离2025年注册结构工程师专业考试还有

第一证书

 找回密码
 立即注册
1.一级真题目录2.二级真题目录3.计算题答题样板
4.概念题答题样板5.天空版一级真题导航6.天空版二级真题导航
查看: 3476|回复: 11
打印 上一主题 下一主题

[荷载] 2013年二级真题下午第26题

[复制链接]

40

主题

81

帖子

202

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
202
跳转到指定楼层
1楼
发表于 2015-12-23 10:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

0

主题

394

帖子

1958

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
1958

买过天空书

推荐
发表于 2016-12-31 15:10 | 只看该作者
《钢规》5.3.7条条文说明“楼层侧向刚度比可按本规程附录E.0.1条公式计算”,这也提醒大家:规范条文也一定要看。

补充内容 (2017-5-15 19:10):
《高规》
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

40

主题

81

帖子

202

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
202
2楼
 楼主| 发表于 2015-12-23 14:56 | 只看该作者

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

68

帖子

124

积分

学前班

Rank: 2

积分
124
3楼
发表于 2016-2-20 19:59 | 只看该作者
《高层》5.3.7 高层建筑结构整体计算中,当地下室底板作为上部结构的嵌固部位时,地下一层与首层侧向刚度比值不宜小于2。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

68

帖子

124

积分

学前班

Rank: 2

积分
124
4楼
发表于 2016-2-20 20:01 | 只看该作者
《高层》E.0.1 等效剪切刚度比re1=G1*A1*h2/(G2*A2*h1)


回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

45

帖子

68

积分

学前班

Rank: 2

积分
68
QQ
5#
发表于 2016-2-29 20:12 | 只看该作者
本题没有给出结构形式,直接用等效剪切刚度来求刚度比合适吗?

点评

框架剪力墙啊。  详情 回复 发表于 2017-9-21 10:52
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

139

帖子

335

积分

小学生

积分
335
6#
发表于 2016-4-25 19:20 | 只看该作者
本题直接使用附录E 的条文是否正确,也没有说明白,附录E是转换层的侧向刚度规定
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
匿名  发表于 2016-6-29 20:42
本题为框架-剪力墙结构为什么用附录E转换结构的刚度比
回复 支持 反对

使用道具

0

主题

15

帖子

109

积分

学前班

Rank: 2

积分
109
8#
发表于 2016-7-28 10:45 | 只看该作者
最后求 嵌固部位产生的倾覆力矩标准值,的公式是哪里来的?根据哪条规范???

点评

没有公式,基本力学知识!  详情 回复 发表于 2017-9-2 17:10
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

119

帖子

1919

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
1919
QQ
10#
发表于 2017-9-2 17:10 | 只看该作者
涵倩 发表于 2016-7-28 10:45
最后求 嵌固部位产生的倾覆力矩标准值,的公式是哪里来的?根据哪条规范??? ...

没有公式,基本力学知识!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|第一证书

GMT+8, 2024-12-23 02:58 , Processed in 0.096596 second(s), 10 queries , Apc On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表