2018-6-22
1、框架结构屈服强度系数<0.5时,应进行弹塑性变形验算,也就是首层或者任意一层出现此情况,我们就要考虑罕遇地震作用下弹性位移增大,进而通过罕遇地震剪力,去调整结构刚度。
2、罕遇地震作用下结构总地震剪力Fek(罕遇)=α(罕)✘Geq ;Fek(弹性)=a(弹)✘Geq
3、当题目中说的是某层的屈服强度系数,比如说首层屈服强度系数ξ=0.45,也就是说明此结构应进行弹塑性分析,层间弹塑性位移简化计算方法同高规5.5.3
4、第二种情况是确定了结构薄弱层部位(首层),只是说首层是某层的比值时,我们就要注意了,当薄弱层的屈服强度系数≥相邻层(【首层】ξ1≥0.8ξ2 ;【标准层】ξi≥0.8(ξi-1+ξi+1)✘1/2 【顶层】ξ(n)≥0.8ξi-1 满足这些条件时说明结构屈服强度系数均匀分布的,可采用表格中的系数5.5.3) ;当结构屈服强度系数≤相邻层(【首层】ξ1≤0.5ξ2 【标准层】ξi≤0.5(ξi-1+ξi+1)✘1/2 【顶层】ξ(n)≤0.5ξi-1说明结构结构比较弱还要乘以一个放大系数,控制结构刚度),还有就是屈服强度系数<0.8; >0.5时,就是采用内插法。
高规5.5.3说到底也就是控制结构位移,进而控制结构的刚度。保持结构刚度分布相对均匀。
5、当某框架结构ξ=0.4<0.5时,说明此结构应进行弹塑性变形变形验算,若此结构不需要验算弹塑性变形,那么要提高受剪承载力(抗力)、受弯承载力(抗力)。既η=0.5/0.4=1.25,也就是抗力要提高1.25倍。
兰【16】
2、不同种类钢筋配置的受弯构件,Min(ξb1、ξb2)
3、预应力挠度验算,荷载及荷载产生的效应采用标准值。
4、对于钢结构的题目,每个字都要读,毕竟题目又短,否则会引起似是而非的感觉,比如17题,题目说的是弯矩作用平面内,与题目图形猛的一看对不上,实际不是那么回事。
悬臂柱:工字性、H柱,弯矩绕强轴(x轴),计算长度系数μ=2;一般弱轴都会有支撑,取支撑间距离。
5、非支座的腹杆,非交叉的拉压,计算长度参照5.3.1
38、特别好的一道题,虽然做错了。题目中给了剪力图,但是考虑时一定要用柱边的。
54、52 注意t桩端持力层至下卧层的深度,软弱下卧层深度d桩承台底部至卧层深度条文说明。
66、腰筋配置有两种一种是连梁不能小于0.15% 、梁【除连梁外包含转换梁等】均是0.1%
2018-6-24 兰18
3、注意审题,题目中明明是最小配筋率,我却一直想的最小配筋,这个题比较新颖,既要考虑梁最小纵筋的配筋率,也要考虑抗扭纵筋的配置,并且抗扭配筋是沿四周均匀分布的。此题还可以改成求梁的最小配筋。
4、结构出现薄弱层,剪力调整方法,做个总结。第一层剪力的水平地震剪力标准值说白了就是外荷载,外力【荷载】。效应是由外荷载在结构上所产生的弯矩、剪力、轴力、扭矩等。抗力只与自身有关,与外界无关。
5、抗规水平地震作用效应,当相邻周期比<0.85时,采用的是SRSS方法,即不进行扭转藕连,是一种平方和开根号的方法。从公式中也能提现出,不考虑扭转藕连的影子。
6、扭转藕连体现在是矢量和平方,开根号。
7、再次明确一个概念,扭转藕连是结构自身问题,与偶然偏心是不同的概念。但是双向地震作用下,是不考虑偶然扭转藕连的。单向地震下扭转藕连时要考虑偶然偏心。藕连与否是因为结构自身及外界力作用的两个力不垂直,投影算法。
8、剪重比不满足时,各楼层均要调整。满足调整后,对于薄弱层部分剪力还应乘以放大系数抗规1.15高规1.25,进行结构构件设计。
21、格构式柱分肢轴压稳定性强度验算,某肢压力(轴力)N1=(N✘Y2+Mx)/h ,N格构柱受到的总压力N ,Mx格构柱受到的弯矩,h两肢件重心(形心)之间的距离,y2任一个分肢形心到截面形心之间的距离。N2=N-N1
62、在次明确当给了地震作用组合值,当对某柱抗震设计时,既要要考虑框架等级也要考虑角柱。特别容易错的地方在首层(底层),给出重力荷载值,地震作用,这样我们组合完称为未经调整的地震组合值,首层柱抗震设计时我们就要进行框架等级调整。
67、注意一个概念,高规10.2.11框支柱轴力这一条仅仅指的是地震作用轴力,而不是地震作用组合轴力(这里有重力荷载代表值和地震作用的组合)。此处可能出坑点,地震作用轴力标准值,1.3✘地震作用轴力标准值✘(1、2调整系数1.5或1.2) ;或者说是地震作用组合值。所有的地震作用组合值都是不放大。是组合值,不是地震作用。
68、框只柱斜截面受剪是偏压的,一定查高规,莫要查其他规范。
2018-6-25
1、正应力σ 切应力τ只有作用在同一点才做折算应力。
2、构件受拉(受压)、受弯计算应力时,很多构件都用5.2.1
3、格构柱分肢的轴心力,受压受弯计算方法祥钢规P49
4、计算螺栓拉力时祥P62类似桩基。
2018-6-26
1、一种带有肩梁的格构柱,有两种计算方法,一种是由屋盖肢先穿给肩梁,在通过简支梁模型计算可得到外力P1 P2求出来,在通过以上模型求出在屋盖肢或吊车肢的压力;还有一种情况就是直接给出格构柱上作用有压力N和弯矩,通过平衡即可求出外力对格构柱形心求矩。
2、单角钢稳定性验算,构件最大强度时,要注意强度系数折减钢3.4.2-2 ,注意其计算长度时是否有节点板,角钢只有绕y轴要换算长细比,对于imin=ix因为过剪心所以不换算。有无抗震要注意。兰14第18题
3、注意区分W1x 与Wnx,对于槽钢是一样的。都是到最外边缘到轴线间距离。
4、对于单角钢计算稳定性强度时,一定记得要折减。又错了29题。
2018-6-27(兰14)
1、规范中规定:梁端上部受拉为(+),如果弯矩是是负值说明梁端上拉,弯矩同一工况下(地震)同方向为相加。不同方向相(-)。
2、梁柱节点以顺时针为(+)
41、木规题目中要区分承载力和构件能够承受的外力。两者概念不同。41题
42、木桁架结构双钢夹板,每侧不得少于6个,总计最少要12个。
47、求解修正后fa时,b一定是基础的短边。
61、底部剪力法计算各层剪力时,用的是计算高度、计算高度,计算高度!!!!
63、计算出梁端剪力时,看看梁是否给个纵向受拉钢筋,当梁端受拉钢筋ρmin≥2%时,d+2mm,同时要满足最小直径(抗震等级)。
2018-6-30
2003年真题
22、螺栓受拉时,所用面积为Ae
23、改变做题思维方式,对x轴回转半径ix,只需要知道绕X轴计算长度即可,这样不容易错。比如23题。
2018-7-1(2003)
45、如果基地呈均匀分布(或矩形分布)或者说轴心受压,那么就是说外荷载对形心轴的力矩为∑M=0
38、挑梁埋入长度既要满足抗倾覆要求,又要满足构造要求。砌规P62
2018-7-6
7、桩规中:基桩允许拔力最大值,也就是能够承受的最大值,实际是要求的是抗力。2012题7。
13、无论是何种结构构件,考虑地震作用时构件承载力会有提高,γRE(结构基础设计时,构件承载力也同样。)
9.2.2 、核心筒体无论是否加强区均有约束边缘构件只不过长度不同吧了,底部加强部位长度取1/4墙肢长度,非底部加强部位墙肢长度按照7.2.15取。尽管核心筒按规定取的全是约束边缘构件,同样筒体约束边缘构件也分阴影区和非阴影区。
8、框剪结构,当剪重比不满足要求时,需要调整剪重比满足结构设计要求,一般情况下地震作用Vo=max(1.25Vek, 1.15λΣG) ,底部结构要满足地震作用要满足Vf=min(0.2Vo,1.5Vfmax) 此时是地震作用并不是地震产生的效应。
|
|