fengyanzhong 发表于 2017-7-12 09:12
还有 就是为啥柱的线刚度乘了2

第一,因为AB柱为中间层,所以乘2;第二,因为剖面为边跨,与AB柱相连的只有一边梁,所以梁不乘2
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

20

帖子

12

积分

学前班

Rank: 2

积分
12
13#
发表于 2018-12-29 14:42 来自手机 | 只看该作者
phfsll 发表于 2017-6-13 10:24
是的,你的理解是正确的。就是我发现一个问题,高钢规里面的柱长度计算方法备注与钢规不同,下面上图 ...

你这个问题有答案了没有???
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

51

帖子

208

积分

小学生

积分
208

买过天空书

12#
发表于 2018-10-5 16:11 来自手机 | 只看该作者
phfsll 发表于 2017-6-12 10:13
本例中为何不考虑钢梁远端刚接这个效果,也就是为什么钢梁线刚度补乘以2

规范附录表D-1注说的是横梁远端为嵌固时,横梁线刚度乘2,此处是刚接,不是嵌固,两码事
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

17

帖子

97

积分

学前班

Rank: 2

积分
97
11#
发表于 2017-7-20 23:15 | 只看该作者
K1,K2都是反应节点的水平和垂直方向线刚度比值状况,K1所反应的节点相连的柱子都要加,高度一样就X2
回复 支持 反对

使用道具 举报

19

主题

249

帖子

856

积分

小学生

积分
856

买过天空书

10#
发表于 2017-7-12 09:12 | 只看该作者
还有 就是为啥柱的线刚度乘了2

点评

第一,因为AB柱为中间层,所以乘2;第二,因为剖面为边跨,与AB柱相连的只有一边梁,所以梁不乘2  详情 回复 发表于 2019-5-8 16:43
回复 支持 反对

使用道具 举报

19

主题

249

帖子

856

积分

小学生

积分
856

买过天空书

9#
发表于 2017-7-12 07:27 来自手机 | 只看该作者
楼主 怎么推出哪个是平面内 哪个是平面外
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

59

帖子

376

积分

小学生

积分
376
8#
发表于 2017-7-5 15:59 | 只看该作者
楼主回答的有些问题吧,既然你说刚接是无转角有位移,针对本题无侧移框架柱,是不是梁柱节点就是无位移的。根据题目的刚接无位移,其实就是相当于嵌固的无位移无转角的性质。效果就是梁远端嵌固的效果啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

45

帖子

196

积分

学前班

Rank: 2

积分
196
7#
发表于 2017-6-13 10:24 | 只看该作者
是的,你的理解是正确的。就是我发现一个问题,高钢规里面的柱长度计算方法备注与钢规不同,下面上图

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

点评

你这个问题有答案了没有???  详情 回复 发表于 2018-12-29 14:42
回复 支持 反对

使用道具 举报

89

主题

513

帖子

7169

积分

高中生

Rank: 4

积分
7169
6#
 楼主| 发表于 2017-6-12 20:15 | 只看该作者
phfsll 发表于 2017-6-12 10:13
本例中为何不考虑钢梁远端刚接这个效果,也就是为什么钢梁线刚度补乘以2

请注意刚接与嵌固的区别!刚接≠嵌固!刚接是无转角有位移,嵌固是无转角无位移!
这道题未告知梁远端为嵌固,在只为刚接的情况下,对K1、K2是不考虑梁远端为刚接时的调整即不考虑表D-2注1的调整!但梁Nb较大时,才考虑刚接时的折减系数αN即此时需考虑表D-2注4的调整!