第一证书提示您:距离2025年注册结构工程师专业考试还有

第一证书

 找回密码
 立即注册
1.一级真题目录2.二级真题目录3.计算题答题样板
4.概念题答题样板5.天空版一级真题导航6.天空版二级真题导航
查看: 3653|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

[砌体] 砌规3.2.5

[复制链接]

89

主题

513

帖子

7169

积分

高中生

Rank: 4

积分
7169
跳转到指定楼层
1楼
发表于 2017-3-29 16:50 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
本帖最后由 逍遥游 于 2017-3-29 17:04 编辑

砌规式(3.2.5)中的fg确定时的疑问:
确定fg时应该用到式(3.2.1-1),3.2.1-5条对f的解释为“未灌孔混凝土砌块砌体的抗压强度设计值,应按表3.2.1-4采用”,3.2.5条的条文说明第2段“因为弹性模量是材料的基本力学性能,与构件尺寸等无关,而强度调整系数主要是针对构件强度与材料强度的差别进行的调整,故弹性模量中的砌体抗压强度值不需用3.2.3条进行调整”。以上调整均很明确,也好执行。但当施工质量控制等级为A级或C级时,f是进行施工质量控制等级的调整还是不调整?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

1

主题

178

帖子

666

积分

小学生

积分
666

买过天空书

4楼
发表于 2017-3-30 08:46 | 只看该作者
逍遥游 发表于 2017-3-29 19:27
请搞清我这里的大前提是计算E=2000fg时!

对啊,施工质量等级也归为3.2.3的γa调整了啊,而且朱总说先调f后算fg啊,那你直接用fg算不就矛盾了么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

89

主题

513

帖子

7169

积分

高中生

Rank: 4

积分
7169
3楼
 楼主| 发表于 2017-3-29 19:27 | 只看该作者
晓苛 发表于 2017-3-29 18:27
按规范表述逻辑来讲的话,那就是不调整了。因为这个也归为3.2.3的调整类型了。但是朱总微博里说先调整f,再 ...

请搞清我这里的大前提是计算E=2000fg时!

点评

对啊,施工质量等级也归为3.2.3的γa调整了啊,而且朱总说先调f后算fg啊,那你直接用fg算不就矛盾了么?  详情 回复 发表于 2017-3-30 08:46
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

178

帖子

666

积分

小学生

积分
666

买过天空书

2楼
发表于 2017-3-29 18:27 | 只看该作者
本帖最后由 晓苛 于 2017-3-29 18:37 编辑

按规范表述逻辑来讲的话,那就是不调整了。因为这个也归为3.2.3的调整类型了。但是朱总微博里说先调整f,再计算fg,这就矛盾了。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

点评

请搞清我这里的大前提是计算E=2000fg时!  详情 回复 发表于 2017-3-29 19:27
回复 支持 反对

使用道具 举报