发表于 2016-4-21 18:48 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式

[img]file:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\239307166\QQ\WinTemp\RichOle\ZPA4I~T[U4FY9TR(PDLA(~F.png[/img]
我是砌体结构,底层层高4.2米
这个层高是从基础顶算起还是从室内地面算起,
搞图示,我感觉是从室内地面算起
大家怎么看?我们这有人坚持是基础顶,我是感觉这过于保守

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

24

主题

188

帖子

454

积分

小学生

积分
454
推荐
发表于 2016-4-22 12:29 | 只看该作者
你想问这个层高是否要算到基础顶吧?规范的这个层高和计算受压构件高度的计算高度不一样,这个是房屋的建筑层高,不用算到基础顶的
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

15

主题

206

帖子

1177

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
1177
12#
发表于 2017-10-17 14:41 | 只看该作者
砌体规范5.1.3条中说的比较清楚了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

27

帖子

7

积分

学前班

Rank: 2

积分
7
11#
发表于 2016-6-22 11:33 来自手机 | 只看该作者
砌体规范里有这个详细规定,在规范的5.1.3条
回复 支持 反对

使用道具 举报

11

主题

212

帖子

463

积分

小学生

积分
463
10#
发表于 2016-6-19 18:04 | 只看该作者
z6p 发表于 2016-4-22 12:52
刚性地坪的规定是需要计算受压构件的计算高度有这个规定。抗规的层高限制就是建筑层高也就是实际的层高。 ...

这个层高应该是结构层高,即结构一层板的层高吧,如果首层没板的,感觉应该取到基础顶或是刚性地坪下500
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

116

帖子

245

积分

小学生

积分
245
QQ
9#
发表于 2016-5-1 09:05 | 只看该作者
层高和计算高度不是同一个概念,规范本条的理解就是我们说的普通的层高,计算高度有刚性地坪时取到刚性地坪下500,没有刚性地坪取到基础顶
回复 支持 反对

使用道具 举报

11

主题

97

帖子

298

积分

小学生

积分
298
QQ
8#
发表于 2016-4-30 22:34 | 只看该作者
抗规的层高限制就是建筑层高,也就是实际的层高。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

302

帖子

994

积分

小学生

积分
994

买过天空书

7#
发表于 2016-4-22 12:52 | 只看该作者
第一证书 发表于 2016-4-21 20:34
砌体结构有个刚性地坪的规定吧,刚性地坪的话可以取地面下500mm

刚性地坪的规定是需要计算受压构件的计算高度有这个规定。抗规的层高限制就是建筑层高也就是实际的层高

点评

这个层高应该是结构层高,即结构一层板的层高吧,如果首层没板的,感觉应该取到基础顶或是刚性地坪下500  详情 回复 发表于 2016-6-19 18:04
回复 支持 反对

使用道具 举报

24

主题

188

帖子

454

积分

小学生

积分
454
6#
发表于 2016-4-22 12:41 | 只看该作者
第一证书 发表于 2016-4-21 20:34
砌体结构有个刚性地坪的规定吧,刚性地坪的话可以取地面下500mm

他的问题应该是问建筑层高的限制,而《抗规》7.1.3条关于层高限制,这个高度应该是建筑层高,这个层高应该是不用算到基础顶的或者刚性地坪室外下500的;若是按照《砌规》5.1.3条算受压构件的计算高度时,才需要算到基础顶。
回复 支持 反对

使用道具 举报

24

主题

188

帖子

454

积分

小学生

积分
454
5#
发表于 2016-4-22 12:34 | 只看该作者
《抗规》7.1.3条的高度是建筑层高,不用算到基础顶,否则假如建筑层高为2.9m,基础埋深1.5m(包括室内外高差0.3m),基础高度300mm,那若是算到基础顶都是H=2.9+1.5-0.3=4.1m了,超过规范限制了,这样显然是不合理的!