第一证书提示您:距离2025年注册结构工程师专业考试还有

第一证书

 找回密码
 立即注册
1.一级真题目录2.二级真题目录3.计算题答题样板
4.概念题答题样板5.天空版一级真题导航6.天空版二级真题导航
查看: 5365|回复: 27
打印 上一主题 下一主题

[混凝土] 混规8.2.1条注

[复制链接]

2

主题

9

帖子

8

积分

学前班

Rank: 2

积分
8
跳转到指定楼层
1楼
发表于 2016-2-26 14:56 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
混规8.2.1条注1:混凝土强度等级不大于C25,表中保护层厚度数值相应增加5mm;
注2:钢筋混凝土基础宜设置混凝土垫层,基础中钢筋的混凝土保护层厚度应从垫层顶面算起,且不应小于40mm.

问题:如果基础采用C25混凝土,那么保护层厚度是40mm还是40+5mm?
回复

使用道具 举报

15

主题

206

帖子

1177

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
1177
28#
发表于 2016-4-6 16:40 | 只看该作者
不用加
回复

使用道具 举报

0

主题

63

帖子

256

积分

小学生

积分
256
27#
发表于 2016-3-29 22:16 | 只看该作者
不用加,基础不属于表8.2.1内的构件
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

126

帖子

603

积分

小学生

积分
603
26#
发表于 2016-3-18 08:55 | 只看该作者
40
回复

使用道具 举报

1

主题

68

帖子

137

积分

学前班

Rank: 2

积分
137
25#
发表于 2016-3-14 23:24 | 只看该作者
基础混凝土保护层厚度与有无垫层有关,与强度等级无关
回复 支持 反对

使用道具 举报

47

主题

243

帖子

1367

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
1367
24#
发表于 2016-3-11 12:16 | 只看该作者
基础40厚,加不加5mm,必要性不大;所以+5指的是梁板柱墙构件
回复 支持 反对

使用道具 举报

18

主题

92

帖子

63

积分

游客

积分
63
23#
发表于 2016-3-11 11:07 | 只看该作者
5是针对表里来加的,再和40进行比较。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

109

帖子

122

积分

学前班

Rank: 2

积分
122
22#
发表于 2016-3-10 14:52 | 只看该作者
不需要加,基础不包含在表8.2.1的构件里的
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

78

帖子

144

积分

学前班

Rank: 2

积分
144
21#
发表于 2016-3-8 16:50 | 只看该作者
注1是针对表8.2.1中的梁,板,柱,墙等构件的,没有包括基础,所以不用考虑加5
回复 支持 反对

使用道具 举报

15

主题

206

帖子

1177

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
1177
20#
发表于 2016-3-8 16:25 | 只看该作者
不用加,“混凝土强度等级不大于C25,表中保护层厚度数值相应增加5mm;” 是针对表中的保护层的
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|第一证书

GMT+8, 2024-12-24 01:00 , Processed in 0.091435 second(s), 8 queries , Apc On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表