第一证书提示您:距离2025年注册结构工程师专业考试还有

第一证书

 找回密码
 立即注册
1.一级真题目录2.二级真题目录3.计算题答题样板
4.概念题答题样板5.天空版一级真题导航6.天空版二级真题导航
查看: 2713|回复: 9
打印 上一主题 下一主题

[砌体] 配筋砌体底部加强部位高度问题

[复制链接]

11

主题

97

帖子

298

积分

小学生

积分
298
QQ
跳转到指定楼层
1楼
发表于 2016-2-21 20:25 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
你好,按砌规2.1.8条,我个人认为配筋混凝土空心砌块抗震墙和配筋砌块砌体抗震墙是一样的,那么砌规10.1.4条底部
加强部位(不小于房屋高度的1/6且不小于底部二层的高度,房屋总高小于21m时取一层),这个和抗规
一致,而砌规10.5.9条底部加强区的高度规定为什么只有前半部分,这两条是不是重复?

点评

总结下:认真看了下,砌规10.1.4,10.5.9条,及抗规F.1.4条在指底部加强区时均一致,而10.1.4条后面的括号专指层高。这个回答应该完全没有问题了。  发表于 2016-2-22 17:22
回复

使用道具 举报

4

主题

113

帖子

442

积分

小学生

积分
442
6#
发表于 2016-3-5 23:49 | 只看该作者
砌规10.1.4,抗规F.1.4均采用“底部加强部位”,
砌规10.5.9条措辞为“底部加强区”,但表中措辞为“底部加强部位”,应该是同一概念,是否可理解为,砌规对控制层高的底部加强部位和配筋时候的底部加强部位不统一,而抗规附录是统一的,两本规范不一致,砌体规范的要求要严于抗规。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

119

帖子

340

积分

小学生

积分
340
5#
发表于 2016-2-22 11:50 | 只看该作者
donpel 发表于 2016-2-21 21:26
请参考砌规181页10.1.5条文说明可知,配筋砌块砌体抗震墙不一定全部灌芯

正文10.1.1条注已明确配筋砌块砌体抗震墙指全部灌芯配筋砌块砌体
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

112

帖子

411

积分

天空群友

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
411
4楼
发表于 2016-2-22 11:03 | 只看该作者
应该不冲突吧。
仔细阅读10.1.4-2,着重说的是层高。
底部加强部位(不小于房屋高度的1/6且不小于底部2层)的层高限制;当高度小于21m时可以只限制一层的层高。
这样理解的话,与10.5.9是一致的。对否

点评

你说的完全对,我认真看了下就是你那个意思,我看了问题后也被搅进去了  发表于 2016-2-22 17:25
回复 支持 反对

使用道具 举报

11

主题

97

帖子

298

积分

小学生

积分
298
QQ
3楼
 楼主| 发表于 2016-2-21 21:26 | 只看该作者
lanwei8300 发表于 2016-2-21 21:10
个人意见,配筋砌块砌体抗震墙必须全部灌芯,而配筋混凝土空心砌块抗震墙则不一定
...

请参考砌规181页10.1.5条文说明可知,配筋砌块砌体抗震墙不一定全部灌芯

点评

正文10.1.1条注已明确配筋砌块砌体抗震墙指全部灌芯配筋砌块砌体  详情 回复 发表于 2016-2-22 11:50
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

119

帖子

340

积分

小学生

积分
340
2楼
发表于 2016-2-21 21:10 | 只看该作者
个人意见,配筋砌块砌体抗震墙必须全部灌芯,而配筋混凝土空心砌块抗震墙则不一定

点评

请参考砌规181页10.1.5条文说明可知,配筋砌块砌体抗震墙不一定全部灌芯  详情 回复 发表于 2016-2-21 21:26
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|第一证书

GMT+8, 2024-12-24 01:57 , Processed in 0.062698 second(s), 9 queries , Apc On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表