[荷载] 高层住宅女儿墙所受的风荷载体形系数

[复制链接]

4

主题

139

帖子

119

积分

学前班

Rank: 2

积分
119

买过天空书

跳转到指定楼层
1楼
发表于 2016-2-16 16:49 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
工作中经常遇到计算高层住宅女儿墙受到的风荷载,我个人还是比较犹豫的,大家帮我分析下。
《荷规》表8.3.1,第34项指出正压1.3,请问是否还需考虑负压,见8.3.5 第1款-0.2?或者大家是怎么计算这个体形系数的。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

评分

参与人数 1金币 +5 收起 理由
第一证书 + 5

查看全部评分

回复

使用道具 举报

9

主题

329

帖子

370

积分

小学生

积分
370
推荐
发表于 2016-2-29 15:15 | 只看该作者
看到女儿墙,突然想到《抗规》中底部剪力法对女儿墙的一个增大系数,关联学习一下吧

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

点评

好的,关联得很好  详情 回复 发表于 2016-3-1 12:39
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

13

主题

175

帖子

1643

积分

天空群友

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
1643
16#
发表于 2016-3-17 22:38 | 只看该作者
不是这样的  产生风吸力与否  也就是负风压与封闭与否没有必然联系  看老朱的设计问答  是有产生负的情况的
回复 支持 反对

使用道具 举报

15

主题

160

帖子

252

积分

小学生

积分
252
15#
发表于 2016-3-2 22:26 | 只看该作者
曙光 发表于 2016-2-25 13:07
女儿墙体型系数不符合《荷规》8.3.3-1及8.3.3-2的规定,为8.3.3-3中情况,所以应按照8.3.1中15项或34项取1. ...

按照8.3.3乘以1.25还是有待商榷的吧,这个1.25是按照房屋的类别区分的,按照8.3.1的34项,它不是房屋,是不是不应该乘以1.25?第15项,它是封闭式矩形房屋,是不是也不应该按照8.3.3执行?个人理解:对于女儿墙,只要作为构件考虑,1.3的体型系数就足够了吧。求指教
回复 支持 反对

使用道具 举报

49

主题

178

帖子

364

积分

小学生

积分
364
14#
发表于 2016-3-1 13:41 | 只看该作者
女儿墙不考虑负压-0.2,他是非封闭的
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

139

帖子

119

积分

学前班

Rank: 2

积分
119

买过天空书

13#
 楼主| 发表于 2016-3-1 12:39 | 只看该作者
tyygy000 发表于 2016-2-29 15:15
看到女儿墙,突然想到《抗规》中底部剪力法对女儿墙的一个增大系数,关联学习一下吧
...

好的,关联得很好
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

20

帖子

91

积分

学前班

Rank: 2

积分
91
12#
发表于 2016-2-29 15:19 | 只看该作者
女儿墙不按封闭式考虑,1.3的体形系数即可,
一般屋顶的玻璃幕墙,或封闭的广告幕墙之类的构造物需要按封闭考虑风吸作用
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

139

帖子

119

积分

学前班

Rank: 2

积分
119

买过天空书

10#
 楼主| 发表于 2016-2-25 14:29 | 只看该作者
曙光 发表于 2016-2-25 13:07
女儿墙体型系数不符合《荷规》8.3.3-1及8.3.3-2的规定,为8.3.3-3中情况,所以应按照8.3.1中15项或34项取1. ...

感谢分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

37

帖子

61

积分

学前班

Rank: 2

积分
61
9#
发表于 2016-2-25 13:07 | 只看该作者
女儿墙体型系数不符合《荷规》8.3.3-1及8.3.3-2的规定,为8.3.3-3中情况,所以应按照8.3.1中15项或34项取1.3*1.25考虑。

点评

按照8.3.3乘以1.25还是有待商榷的吧,这个1.25是按照房屋的类别区分的,按照8.3.1的34项,它不是房屋,是不是不应该乘以1.25?第15项,它是封闭式矩形房屋,是不是也不应该按照8.3.3执行?个人理解:对于女儿墙,只  详情 回复 发表于 2016-3-2 22:26
感谢分享  详情 回复 发表于 2016-2-25 14:29
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

11

帖子

9

积分

学前班

Rank: 2

积分
9
8#
发表于 2016-2-21 18:15 | 只看该作者
如果是封闭结构,迎风墙受压,背风墙受的吸力,如果是普通矩形,整个结构的合力为0.5+0.8=1.3,围墙应该也是这么算,只不过只有一层墙,所以直接给了个1.3,实际受力应该也是一册受压一侧受吸
回复 支持 反对

使用道具 举报