1高层建筑计算μs的三种方法中,一般是优选前两种条款,不满足时在选用《高规》附录BB.0.1条第1款。

上图中的条文引用《高规》。


2
上图中的条文引用《荷规》。计算时注意红线的B是迎风面的宽度,不一定是房屋宽度。


3
上图中的条文引用《荷规》。红线的意思就是如果题目给定的是设计使用年限是100年的话:
1)在计算围护结构时还是采用50年重现期的基本风压,如果房屋高度大于60m时,还应乘以1.1的增大系数;
2)在计算非围护结构时应采用100年重现期的基本风压,如果房屋高度大于60m时,还应乘以1.1的增大系数。

4
计算围护构件及其连接的风荷载时,《荷规》的8.3.3+8.3.5条,一个是外表面,一个是内表面,其中8.3.3条还要8.3.4条来折减一下。
相当于:μsl=8.3.3*8.3.4+8.3.5
其中8.3.4中的“非直接承受。。。”的围护构件包括:墙梁骨架、屋面檩条、幕墙骨架等。



5求风振系数βz主要是计算,耗时间,且容易出现计算错误,要重视。
同样横风向风振和扭转风振也大都是计算公式,要结合《荷规》的附录H


6做题发现:《荷规》的式8.4.4-2条中的ωo要乘以1.1(如果H60m),而式8.5.3-3中的ωo要不要乘以1.1(如果H60m),不知道辅导书对不对,暂且这么认为。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

点评

个人认为这个小结中有的问题值得商榷!  发表于 2016-2-16 17:41

评分

参与人数 1金币 +80 收起 理由
第一证书 + 80 感谢分享

查看全部评分

回复

使用道具 举报

0

主题

100

帖子

1002

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
1002

买过天空书

QQ
21#
发表于 2018-5-9 09:57 | 只看该作者
小菜 发表于 2016-3-17 13:52
计算围护结构,不乘1.1,那基本风压取50年的还是100年的?

年代应该按题目要求,如果没有按50年
回复 支持 反对

使用道具 举报

17

主题

152

帖子

292

积分

小学生

积分
292
20#
发表于 2016-3-17 13:52 | 只看该作者
voidray 发表于 2016-2-17 09:13
计算高层时乘1.1,按高规,围护结构计算按局部荷载计算,按荷载规范,不乘1.1,个人看法 ...

计算围护结构,不乘1.1,那基本风压取50年的还是100年的?

点评

年代应该按题目要求,如果没有按50年  详情 回复 发表于 2018-5-9 09:57
回复 支持 反对

使用道具 举报

17

主题

431

帖子

974

积分

小学生

积分
974

一注男神二注小仙买过天空书

19#
发表于 2016-3-14 09:25 | 只看该作者
一休哥 发表于 2016-3-13 11:38
就在我给的例题解答中啊,求x1时,分母中的0.55就是1.1*0.5。本例题是兰书例7.1.5。 ...

个人认为这题的解法应该是不对的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

104

帖子

334

积分

小学生

积分
334
18#
 楼主| 发表于 2016-3-13 11:38 | 只看该作者
miss_moonshow 发表于 2016-2-16 16:40
《荷规》的式8.4.4-2条中的ωo要乘以1.1(如果H>60m),这个1.1 的提高的例题!谢谢! ...

就在我给的例题解答中啊,求x1时,分母中的0.55就是1.1*0.5。本例题是兰书例7.1.5。

点评

个人认为这题的解法应该是不对的!  详情 回复 发表于 2016-3-14 09:25
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

328

帖子

364

积分

小学生

积分
364
17#
发表于 2016-2-22 12:25 | 只看该作者
voidray 发表于 2016-2-19 14:06
这两种结构不是超过60风载都乘1.1?没有区别吧

高耸结构好像取得风荷载的年限不一样
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

100

帖子

1002

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
1002

买过天空书

QQ
16#
发表于 2016-2-19 14:06 | 只看该作者
yxgsnail 发表于 2016-2-17 09:38
还应该注意高层与高耸结构的定义

这两种结构不是超过60风载都乘1.1?没有区别吧

点评

高耸结构好像取得风荷载的年限不一样  详情 回复 发表于 2016-2-22 12:25
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

115

帖子

223

积分

小学生

积分
223
15#
发表于 2016-2-17 09:55 | 只看该作者
voidray 发表于 2016-2-17 09:13
计算高层时乘1.1,按高规,围护结构计算按局部荷载计算,按荷载规范,不乘1.1,个人看法 ...

个人同意这种说法哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

328

帖子

364

积分

小学生

积分
364
14#
发表于 2016-2-17 09:38 | 只看该作者
还应该注意高层与高耸结构的定义

点评

这两种结构不是超过60风载都乘1.1?没有区别吧  详情 回复 发表于 2016-2-19 14:06
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

100

帖子

1002

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
1002

买过天空书

QQ
13#
发表于 2016-2-17 09:13 | 只看该作者
计算高层时乘1.1,按高规,围护结构计算按局部荷载计算,按荷载规范,不乘1.1,个人看法

点评

计算围护结构,不乘1.1,那基本风压取50年的还是100年的?  详情 回复 发表于 2016-3-17 13:52