发表于 2015-12-23 11:52 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

2

主题

78

帖子

1104

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
1104
13#
发表于 2018-4-20 08:56 来自手机 | 只看该作者
同问,确定抗震等级的时候,所依据的烈度,是原地区的基本烈度,还是别的?如果是甲类乙类,需要提高一度措施,是根据提高的查表?(这个可以理解)。但是,对于,丙类建筑,iii iv类场地,需要提高构造措施,也是根据提高后的烈度查表吗?(这个有疑问)
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

85

帖子

381

积分

小学生

积分
381
12#
发表于 2017-6-26 16:49 | 只看该作者
本帖最后由 Muaheaton 于 2017-6-26 16:51 编辑

底部加强区的相邻上一层设约束边缘构件
这题我有个疑问: 如何确定这个墙肢的抗震等级呢?       这题的抗震等级是    抗震构造措施的抗震等级么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

47

帖子

217

积分

小学生

积分
217

买过天空书

11#
发表于 2017-4-19 21:00 | 只看该作者
不用和8根16比较下吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

89

主题

513

帖子

7169

积分

高中生

Rank: 4

积分
7169
10#
发表于 2017-4-15 17:37 | 只看该作者
菜根 发表于 2017-4-11 22:43
题出的不严谨,解答也不严谨。确实说3层轴压比0.24,不能一定认为底层就大于0.3了,还有,阴影面积不用交代 ...

1、我认为题目没问题!
因为三层墙肢轴压比为0.24,,可以判定底层墙肢底截面的轴压比大于0.24,根据7.2.14-1条,底层墙肢底截面的轴压比大于0.24,就一定大于0.2(抗震构造措施的抗震等级为一级时,要求的轴压比限值为0.2),故底部加强部位及相邻的上一层设置约束边缘构件。没有你说的0.3之说!
2、阴影面积根据高规7.2.15条图7.2.15(d)自己来确定!
回复 支持 反对

使用道具 举报

45

主题

260

帖子

5028

积分

高中生

Rank: 4

积分
5028
9#
发表于 2017-4-11 22:43 | 只看该作者
题出的不严谨,解答也不严谨。确实说3层轴压比0.24,不能一定认为底层就大于0.3了,还有,阴影面积不用交代一下么?

点评

1、我认为题目没问题! 因为三层墙肢轴压比为0.24,,可以判定底层墙肢底截面的轴压比大于0.24,根据7.2.14-1条,底层墙肢底截面的轴压比大于0.24,就一定大于0.2(抗震构造措施的抗震等级为一级时,要求的轴压比限值  详情 回复 发表于 2017-4-15 17:37
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

387

帖子

1542

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
1542
8#
发表于 2017-2-15 14:23 | 只看该作者
你看错表了吧   哈哈哈  大篓子
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

84

帖子

82

积分

学前班

Rank: 2

积分
82
7#
发表于 2016-12-15 15:27 | 只看该作者
本帖最后由 dingling320 于 2016-12-15 15:30 编辑
应该按约束边缘构件考虑。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

15

帖子

109

积分

学前班

Rank: 2

积分
109
6#
发表于 2016-8-4 10:29 | 只看该作者
这题的bh 是怎么确定的?不就只知道300宽吗?凸出长度是多少没标呀?
回复 支持 反对

使用道具 举报

11

主题

214

帖子

1099

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
1099
5#
发表于 2016-8-3 19:10 | 只看该作者
sj2005tb 发表于 2016-7-16 11:10
这道题题干中给出的是墙肢轴压比0.24,根据上句,可以判断是第3层轴压比,而规范的判定条件是底层墙肢轴压 ...

你三层轴压比都0.24了。难道你二层抽空了?