第一证书提示您:距离2025年注册结构工程师专业考试还有

第一证书

 找回密码
 立即注册
1.一级真题目录2.二级真题目录3.计算题答题样板
4.概念题答题样板5.天空版一级真题导航6.天空版二级真题导航
查看: 7102|回复: 18
打印 上一主题 下一主题

[高层] 高规3.3.2

[复制链接]

300

主题

354

帖子

836

积分

特聘专家

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
836
跳转到指定楼层
1楼
发表于 2015-12-10 10:10 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式






本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

10

主题

138

帖子

443

积分

小学生

积分
443
推荐
发表于 2016-2-29 09:44 | 只看该作者
miss_moonshow 发表于 2016-2-29 09:21
感觉规范条文说明中没有详细的说明!

通过条文,我理解如下:首先这是一个宏观控制指标;其二,在结构设计满足结构刚度、承载力、整体稳定等基本要求后,仅从安全角度来说,高宽比不是必须满足的,主要影响结构的经济性(条文原话);其三,AB级高度不做区分,同时条文还给出了个别案例说明不满足高宽比的实际工程。通过以上,我们可以理解,即使你的高宽比超了,只要你结构满足结构刚度、承载力、整体稳定等基本要求,不过多的考虑建筑结构的经济性,也是可以接受的!!如果我们再“提高一度”来选用高宽比,不是有悖规范的初衷吗?以上理解,仅供参考!!请各位大神指正!!
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

0

主题

126

帖子

603

积分

小学生

积分
603
推荐
发表于 2016-3-4 08:52 | 只看该作者
我认为高宽比表格的烈度都是本地区的烈度,不调整。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

49

主题

178

帖子

364

积分

小学生

积分
364
推荐
发表于 2016-2-29 15:15 | 只看该作者
高宽比表格和建筑最大适用高度表格,里面的烈度都是本地区的烈度,不调整,是天生的烈度。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

0

主题

18

帖子

60

积分

学前班

Rank: 2

积分
60
19#
发表于 2018-2-5 12:46 | 只看该作者
497642066 发表于 2016-3-7 11:48
弱弱的问句,一矩形平面的高层建筑,其高宽比计算时宽度取矩形的长度还是宽度呢,迷惑中 ...

取短边吧,短边为不利边。
回复 支持 反对

使用道具 举报

11

主题

97

帖子

298

积分

小学生

积分
298
QQ
18#
发表于 2016-3-15 11:44 | 只看该作者
按照本地设防烈度来考虑,不考虑提高。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

92

帖子

125

积分

学前班

Rank: 2

积分
125
17#
发表于 2016-3-13 11:13 | 只看该作者
朱《高规应用与分析》P37对规范的理解说的很明确:6、7、8、9度应理解为本地区抗震设防烈度
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

25

帖子

20

积分

学前班

Rank: 2

积分
20
16#
发表于 2016-3-12 22:54 | 只看该作者
老朱的书中明确提到6、7、8、9度应理解为本地区抗震设防烈度(按国家规定的权限批准作为一个地区抗震设防的地震烈度称为抗震设防烈度)。高宽比控制的目的在于对高层建筑结构刚度、整体稳定、承载能力和经济合理性的宏观控制。高层建筑中控制侧向位移常常成为结构设计的主要控制因素。而且随着高度增加,倾覆力矩也相应迅速增大。因此,高层建筑的高宽比不宜过大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

59

帖子

76

积分

学前班

Rank: 2

积分
76
QQ
15#
发表于 2016-3-7 11:48 | 只看该作者
弱弱的问句,一矩形平面的高层建筑,其高宽比计算时宽度取矩形的长度还是宽度呢,迷惑中

点评

取短边吧,短边为不利边。  详情 回复 发表于 2018-2-5 12:46
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

117

帖子

366

积分

小学生

积分
366
14#
发表于 2016-3-6 18:27 | 只看该作者
本帖最后由 fzshenhao 于 2016-3-6 18:30 编辑

6#说的很准确,我是根据朱总的书里面提到的。此表朱书明确指出是抗震设防烈度,不存在提高一度的问题,不是抗震设防标准,也与分类标准的甲乙类建筑无关,仅仅是某地区的抗震设防烈度,是个固定值,不会变的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

95

帖子

525

积分

天空群友

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
525
13#
发表于 2016-3-5 17:31 | 只看该作者
应当按本地区的抗震设防烈度,无需提高。建议查下朱的书,好像有讲到
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

199

帖子

711

积分

小学生

积分
711
QQ
12#
发表于 2016-3-5 12:19 | 只看该作者
相关规定《抗规》3.4.1

评分

参与人数 1金币 -5 收起 理由
miss_moonshow -5 涉嫌灌水

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

199

帖子

711

积分

小学生

积分
711
QQ
11#
发表于 2016-3-4 16:22 | 只看该作者
注意框架-剪力墙中框架和剪力墙承担倾覆力矩区别很大时的处理。