请问角柱需要哪些规范的问题,一直是朦胧的,要考虑双偏压,,另外看到有人说按照短柱设置,全长加密箍筋??
回复

使用道具 举报

24

主题

186

帖子

511

积分

天空群友

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
511
2楼
发表于 2016-5-9 12:14 | 只看该作者
你在哪里看到按照短柱设置!!!混规高规抗规中都有规定,看相应柱的内容
回复 支持 反对

使用道具 举报

24

主题

188

帖子

454

积分

小学生

积分
454
3楼
发表于 2016-5-9 13:12 | 只看该作者
没有按照短柱设置这个说法!
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

93

帖子

253

积分

小学生

积分
253
4楼
发表于 2016-5-9 19:11 | 只看该作者
角柱和短柱是不同的概念,不可混淆啊~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

15

主题

117

帖子

21

积分

学前班

Rank: 2

积分
21
5#
发表于 2016-5-10 08:17 | 只看该作者
抗震等级一、二级框架的角柱,加密区取全高,详见抗归6.3.9第1款4)。