[高层] 兰定筠下册7.5.30 非抗震连梁受剪

[复制链接]

15

主题

117

帖子

21

积分

学前班

Rank: 2

积分
21
跳转到指定楼层
1楼
发表于 2016-3-15 08:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
兰定筠下册7.5.30 计算风载下连梁受剪时,采用《混规》6.3.4公式,为什么不采用《高规》7.2.23公式?永久、短暂设计状况指的是什么?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

17

主题

431

帖子

974

积分

小学生

积分
974

一注男神二注小仙买过天空书

推荐
发表于 2016-3-15 08:46 | 只看该作者
对比一下思考可以发现区别之处了!该题是按照框架连设计的,不是按照剪力墙连梁设计!
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

0

主题

4

帖子

4

积分

学前班

Rank: 2

积分
4
3楼
发表于 2016-3-15 09:00 | 只看该作者
学习了!
回复

使用道具 举报

0

主题

5

帖子

8

积分

学前班

Rank: 2

积分
8
4楼
发表于 2016-3-24 10:35 | 只看该作者
改题目应该是这两个考点
1,该连梁的跨高比=5,根据《高规》7.1.3条,该梁应该按照框架梁计算。
2,该梁的荷载属于风荷载产生的,未提及地震荷载参与,所以,应采用《混规》的框架梁抗剪计算公式。