第一证书提示您:距离2025年注册结构工程师专业考试还有

第一证书

 找回密码
 立即注册
1.一级真题目录2.二级真题目录3.计算题答题样板
4.概念题答题样板5.天空版一级真题导航6.天空版二级真题导航
查看: 4868|回复: 14
打印 上一主题 下一主题

[混凝土] 混规11.3.9条的理解是否正确

[复制链接]

2

主题

67

帖子

156

积分

天空群友

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
156
跳转到指定楼层
1楼
发表于 2016-3-4 11:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
规范中的公式11.3.9-1、11.3.9-2、11.3.9-3,是说加密区和非加密区都必须满足这个公式的要求。计算加密区和非加密区最小配筋率时都按这个公式计算。


补充内容 (2016-3-7 15:38):
高规6.3.5条也是这样要求的,但是在朱总的《高规应用于分析》P227中指出此公式为非加密区的要求,实际工程中加密区应取梁全长箍筋面积配筋率的2倍

补充内容 (2016-3-7 15:43):
那我们考试时如何去做?
回复

使用道具 举报

12

主题

74

帖子

70

积分

学前班

Rank: 2

积分
70
2楼
发表于 2016-3-4 12:46 | 只看该作者
应该是的,这条是对整条梁的面积配筋率做了规定,都适用
回复 支持 反对

使用道具 举报

45

主题

260

帖子

5028

积分

高中生

Rank: 4

积分
5028
3楼
发表于 2016-3-4 14:43 | 只看该作者
都必须满足,框架梁。
回复 支持 反对

使用道具 举报

12

主题

57

帖子

3

积分

学前班

Rank: 2

积分
3
4楼
发表于 2016-3-7 15:50 | 只看该作者
都是要满足的,加密区有自己构造要求,很容易就满足这个公式要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

72

帖子

144

积分

游客

积分
144
5#
发表于 2016-3-7 15:57 | 只看该作者
理解并同意老朱说法,考试不会出现 满足加密区箍筋构造 而刚好不满足梁全长箍筋面积配筋率的2倍 这种极端情况
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

148

帖子

243

积分

天空群友

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
243
6#
发表于 2016-3-7 16:29 | 只看该作者
这个是规范的最低要求,加密和非加密区都应该满足的;实际中,这一步只会放在最后去校核
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

139

帖子

166

积分

学前班

Rank: 2

积分
166
7#
发表于 2016-3-7 18:25 | 只看该作者
满足了非加密区的,加密区箍筋面积配筋率肯定也满足,但是出题要是让验算加密区的箍筋面积配筋率,要满足等式右端×2?
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

69

帖子

-23

积分

限制会员

积分
-23
8#
发表于 2016-3-7 23:11 | 只看该作者
依据规范作答,肯定没有问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

67

帖子

156

积分

天空群友

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
156
9#
 楼主| 发表于 2016-3-14 10:03 | 只看该作者
请问在核算加密区箍筋的面积配筋率应采用高规中的6.3.5中的数值还是在这个基础上乘以2
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

64

帖子

143

积分

学前班

Rank: 2

积分
143
10#
发表于 2016-3-14 10:09 | 只看该作者
这个要求对加密区应该不起控制作用。实际工程当中按照抗震构造配好箍筋然后拿非加密区验算一下就可以了。

点评

但是朱总说是实际工程中,那如果是考试中,当需要验算加密区配筋率的时候是不是就按照公式中的数值来计算,而不需要乘以2了?  详情 回复 发表于 2016-3-14 10:11
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|第一证书

GMT+8, 2024-12-23 22:22 , Processed in 0.072200 second(s), 9 queries , Apc On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表