第一证书提示您:距离2025年注册结构工程师专业考试还有

第一证书

 找回密码
 立即注册
1.一级真题目录2.二级真题目录3.计算题答题样板
4.概念题答题样板5.天空版一级真题导航6.天空版二级真题导航
查看: 1817|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

[混凝土] 容易犯的强条,欢迎大家补充

[复制链接]

47

主题

243

帖子

1367

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
1367
跳转到指定楼层
1楼
发表于 2016-3-15 17:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 camphor 于 2016-3-15 17:31 编辑

1、荷载输入,要注意阳台、楼梯、机房、卫生间活荷载要按荷载规范输入。
2、梁配筋:要满足最小配筋率。只要模型和图纸是一致,PKPM已经考虑了最小配筋率,就怕画图的时候,把梁截面改大了。(高规6.3.2)
3、梁配筋:底筋和面筋的比值。大小跨的梁面筋按大跨来配筋,底筋和面筋的比值不满足规范。
4、框架梁配筋:
1)梁高度小于400,比如200X300的,梁箍筋加密区间距要小于75mm。
2)配筋率大于2%,箍筋加大一级。(建议可以把PKPM显示梁配筋率,然后用小软件,把大于1.8%的地方找到,再重点核对该部位的梁箍筋)。
3)一般情况下,和剪力墙平面外连接应该按KL编号,现在按L编号(在说明里注清楚:当非框架梁与柱、墙相交时,该梁端纵筋锚固及箍筋加密应按框架梁要求,也可以)。
5、柱配筋:框支柱和剪跨比不大于2的框架柱,箍筋间距不应大于100mm(高规6.4.3)。
6、柱配筋:
只要按实际截面输入PKPM,特殊构件定义好角柱(框支柱),程序会自动考虑配筋率,就怕模型截面和图纸截面不一致。另外,对于扁长的柱,容易犯:单侧配筋率不应小于0.2%,
7、楼板、底板、节点构件满足最小配筋率。(混凝土规范8.5.1)节点构件,如果受力很小,可以按混凝土规范8.5.3减少配筋。


评分

参与人数 1金币 +48 收起 理由
第一证书 + 48 感谢分享

查看全部评分

回复

使用道具 举报

45

主题

260

帖子

5028

积分

高中生

Rank: 4

积分
5028
2楼
发表于 2016-3-15 17:26 | 只看该作者
第4条1)次梁不用满足吧。

点评

嗯,我改改,次梁不需抗震  详情 回复 发表于 2016-3-15 17:29
回复 支持 反对

使用道具 举报

47

主题

243

帖子

1367

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
1367
3楼
 楼主| 发表于 2016-3-15 17:26 | 只看该作者
哪位大神有钢结构审图意见,求分享,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

47

主题

243

帖子

1367

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
1367
4楼
 楼主| 发表于 2016-3-15 17:29 | 只看该作者
菜根 发表于 2016-3-15 17:26
第4条1)次梁不用满足吧。

嗯,我改改,次梁不需抗震
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

132

帖子

144

积分

学前班

Rank: 2

积分
144
QQ
5#
发表于 2016-3-15 21:41 | 只看该作者
梁顶层端节点梁上部配筋:混规9.3.8
回复 支持 反对

使用道具 举报

12

主题

146

帖子

414

积分

小学生

积分
414
6#
发表于 2016-4-22 19:39 | 只看该作者
这个是结构设计的事情,发到这里不太合适吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|第一证书

GMT+8, 2024-12-23 04:23 , Processed in 0.046108 second(s), 8 queries , Apc On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表