第一证书提示您:距离2025年注册结构工程师专业考试还有

第一证书

 找回密码
 立即注册
1.一级真题目录2.二级真题目录3.计算题答题样板
4.概念题答题样板5.天空版一级真题导航6.天空版二级真题导航
查看: 1719|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

[抗震] 关于转换梁的内力调整

[复制链接]

22

主题

124

帖子

308

积分

小学生

积分
308
跳转到指定楼层
1楼
发表于 2016-3-2 23:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高10.2.4进行了水平地震作用的放大后进行组合,但规范中没有内力设计值调整,是不是转换梁剪力还需要按高6.2.4调整?
回复

使用道具 举报

3

主题

86

帖子

370

积分

小学生

积分
370
2楼
发表于 2016-3-3 07:59 来自手机 | 只看该作者
转换梁不进行强剪弱弯调整
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

204

帖子

1448

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
1448
3楼
发表于 2016-3-3 08:25 来自手机 | 只看该作者
转换梁没有强剪弱弯调整,考虑地震作用的组合计算值即可
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|第一证书

GMT+8, 2024-12-24 02:37 , Processed in 0.037084 second(s), 7 queries , Apc On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表