第一证书提示您:距离2025年注册结构工程师专业考试还有

第一证书

 找回密码
 立即注册
1.一级真题目录2.二级真题目录3.计算题答题样板
4.概念题答题样板5.天空版一级真题导航6.天空版二级真题导航
查看: 3517|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

[地基基础] 地基基础5.2.4条文说明关于带裙楼的主楼基础埋深度修正的...

[复制链接]

4

主题

120

帖子

293

积分

小学生

积分
293
跳转到指定楼层
1楼
发表于 2017-2-9 11:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
地基规范5.2.4条文说明原文:
      目前建筑工程大量存在着主裙楼一体的结构,对于主体结构地基承载力的深度修正,宜将基础底面以上范围内的荷载,按基础两侧的超载考虑,当超载宽度大于基础宽度两倍时,可将超载折算成土层厚度作为基础埋深,基础两侧超载不等时,取小值。
朱总的书对本条的图解:

按朱总的解释,当裙楼很高很大即B1和B2远大于B、q1e/18和q2e/18远大于d1、d2时,主楼基础深度修正的埋深还取d1、d2、d1e、d2e小值。似乎和规范将裙楼超载折算成土层厚度作为基础埋深的说法有些出入?
请各位指点,多谢!


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

2楼
发表于 2017-2-9 13:28 | 只看该作者
你那个问题我读了三遍才明白你要表达的意思。

我是倾向于规范的做法,当裙房比较长时,按裙房荷载的等效厚度来修正承载力,而不是取最小值
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

120

帖子

293

积分

小学生

积分
293
3楼
 楼主| 发表于 2017-2-9 17:19 | 只看该作者
本帖最后由 wanghui546 于 2017-2-9 17:21 编辑

感谢大佬解答,我的意思也是感觉朱总的图解有些问题,不应该一律取小值,不管裙楼多宽始终能和室外的土一起做为主楼地基土的超载侧限,如果一律取最小值,那2倍主楼基础宽度的条件就显得多余了。规范原文也并没有明确如此规定。
在看高大钊教授的书中对类似2个问题有如下解答:
总结一下高教授的解答大概意思是:
1. 如果裙楼超载比室外地面土的超载大且裙楼宽度<2倍主楼宽度时,取较小的超载即土的埋深计算;如果裙楼超载比室外地面土的超载大且裙楼宽度≥主楼宽度时,可取较大的超载即裙楼换算埋深计算。(但是对于解答2里面的例子,裙楼3边围建还是应该按土的埋深计算。)
2. 如果裙楼超载比室外地面土的超载小且裙楼宽度≥2倍主楼宽度时,应可取较小的超载即裙楼换算埋深计算;如果裙楼超载比室外地面土的超载小且裙楼宽度<2倍主楼宽度时该如何处理高教授的解答里没有明确的说明,是该是取较小的超载按换算埋深修正还是根本就不能修正呢?
高教授的解答里似乎还能看出另一个问题,就是2倍主楼宽度的理解。朱总的图解是B1+B2>B,我觉得应该是B1、B2均大于2B。


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

67

帖子

531

积分

小学生

积分
531
4楼
发表于 2017-3-30 09:32 | 只看该作者
看了朱的书,讲的有点复杂。谈一下我初步认识:1、B1+B2>2B时,主楼可考虑裙房超载折算成等效计算埋深de(但de要小于实际主楼埋深);2、B1+B2≤2B时,主楼fa可不考虑深度修正。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|第一证书

GMT+8, 2024-12-28 22:36 , Processed in 0.067275 second(s), 8 queries , Apc On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表