第一证书提示您:距离2025年注册结构工程师专业考试还有

第一证书

 找回密码
 立即注册
1.一级真题目录2.二级真题目录3.计算题答题样板
4.概念题答题样板5.天空版一级真题导航6.天空版二级真题导航
查看: 6719|回复: 13
打印 上一主题 下一主题

[地基基础] 地基8.2.1

[复制链接]

5

主题

66

帖子

-38

积分

限制会员

积分
-38
跳转到指定楼层
1楼
发表于 2016-3-8 10:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
《建筑地基基础设计规范》8.2.1

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

5

主题

66

帖子

-38

积分

限制会员

积分
-38
2楼
 楼主| 发表于 2016-3-8 10:47 | 只看该作者
请教个小问题,请专家解答,谢谢。基础下做混凝土垫层主要的作用是什么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

43

帖子

24

积分

学前班

Rank: 2

积分
24
3楼
发表于 2016-3-8 10:57 | 只看该作者
使基础下面平整,便于绑扎基础钢筋,对于筏板或者防水板还有个作用就是便于铺设防水层

点评

谢谢您的回答。那这层混凝土能否起到应力扩散的作用,比如按扩散角45°计算。  详情 回复 发表于 2016-3-8 11:01
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

78

帖子

147

积分

学前班

Rank: 2

积分
147

买过天空书

4楼
发表于 2016-3-8 10:59 | 只看该作者
找平,  
创造一个较好的施工工作面,便于钢筋的绑扎和定位
隔离土层和基础承台  
减少地下水对钢筋混凝土侵蚀
处理软弱地基
建议结合看下地基处理规范的第4章

点评

谢谢您的回答。我们以前一般就是按地基处理的第4章采用砂石垫层或者三七灰土进行换填,然后直接施工钢筋混凝土基础。现在看到扩展基础构造要求里提到混凝土垫层,那这个垫层除了平整是否也能按换填垫层进行应力扩散  详情 回复 发表于 2016-3-8 11:05
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

66

帖子

-38

积分

限制会员

积分
-38
5#
 楼主| 发表于 2016-3-8 11:01 | 只看该作者
rudolph 发表于 2016-3-8 10:57
使基础下面平整,便于绑扎基础钢筋,对于筏板或者防水板还有个作用就是便于铺设防水层 ...

谢谢您的回答。那这层混凝土能否起到应力扩散的作用,比如按扩散角45°计算。

点评

两个概念。采用砂石垫层这种是传力层,把一部分荷载传到基础和周围土上,调整基础和土的荷载的分担作用,是地基处理的一种方式;而8.2.1节讲的砼垫层是保护隔离层,构造措施,如果没有垫层,就是底部钢筋的保护层厚  详情 回复 发表于 2016-3-8 11:18
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

66

帖子

-38

积分

限制会员

积分
-38
6#
 楼主| 发表于 2016-3-8 11:05 | 只看该作者
liuwufeng 发表于 2016-3-8 10:59
找平,  
创造一个较好的施工工作面,便于钢筋的绑扎和定位
隔离土层和基础承台  

谢谢您的回答。我们以前一般就是按地基处理的第4章采用砂石垫层或者三七灰土进行换填,然后直接施工钢筋混凝土基础。现在看到扩展基础构造要求里提到混凝土垫层,那这个垫层除了平整是否也能按换填垫层进行应力扩散,扩散角是否可以取45°。还是没有扩散作用,反倒增加了附加应力。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

78

帖子

147

积分

学前班

Rank: 2

积分
147

买过天空书

7#
发表于 2016-3-8 11:18 | 只看该作者
liwencrcc 发表于 2016-3-8 11:01
谢谢您的回答。那这层混凝土能否起到应力扩散的作用,比如按扩散角45°计算。 ...

两个概念。采用砂石垫层这种是传力层,把一部分荷载传到基础和周围土上,调整基础和土的荷载的分担作用,是地基处理的一种方式;而8.2.1节讲的砼垫层是保护隔离层,构造措施,如果没有垫层,就是底部钢筋的保护层厚度应不小于70mm

点评

这个砼垫层一般才100厚,对扩散应力的作用不大  详情 回复 发表于 2016-3-8 15:52
那这个混凝土垫层是否能起到扩散应力的作用,我就是比较关心这个,如果没有这个作用我就不用这个垫层了,因为我主要做的都是临时结构,一般用不了2、3年就拆了,不考虑耐久性,钢筋保护层问题不大。  详情 回复 发表于 2016-3-8 15:20
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

66

帖子

-38

积分

限制会员

积分
-38
8#
 楼主| 发表于 2016-3-8 15:20 | 只看该作者
liuwufeng 发表于 2016-3-8 11:18
两个概念。采用砂石垫层这种是传力层,把一部分荷载传到基础和周围土上,调整基础和土的荷载的分担作用, ...

那这个混凝土垫层是否能起到扩散应力的作用,我就是比较关心这个,如果没有这个作用我就不用这个垫层了,因为我主要做的都是临时结构,一般用不了2、3年就拆了,不考虑耐久性,钢筋保护层问题不大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

78

帖子

147

积分

学前班

Rank: 2

积分
147

买过天空书

9#
发表于 2016-3-8 15:52 | 只看该作者
liuwufeng 发表于 2016-3-8 11:18
两个概念。采用砂石垫层这种是传力层,把一部分荷载传到基础和周围土上,调整基础和土的荷载的分担作用, ...

这个砼垫层一般才100厚,对扩散应力的作用不大

点评

是否能起到作用?如果按45°扩散角,还是能分担一部分的。  详情 回复 发表于 2016-3-10 10:05
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

77

帖子

70

积分

学前班

Rank: 2

积分
70
10#
发表于 2016-3-8 16:22 | 只看该作者
首先一般独立基础底下就是土层,场地平整并不能保证很好的平整度。二则混凝土基础需要有防水要求,不做垫层混凝土保护层厚度要做很厚,多30mm厚相同混凝土强度的保护层不如就在基底做个C10或者C15的100mm厚的垫层。

点评

对永久结构是要求严格一些。对于只用5年以内的临时建筑,是否平整要求不高,因为耐久性要求不高,因此钢筋保护层也不用规范要求的那么严格,做这层混凝土是否只考虑其应力扩散的作用呢?  详情 回复 发表于 2016-3-10 10:07
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|第一证书

GMT+8, 2024-12-22 17:23 , Processed in 0.240502 second(s), 8 queries , Apc On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表