体积配箍率为必考知识点,原理相对简单,但是总容易忽略或者算错。
首先来看下什么是体积配箍率的定义,它的定义和计算公式规范中没有提到,仅在混规6.6.3条(10版规范)中给出了6.6.3-2的计算公式,
从公式和名字上可以得出体积配箍率=箍筋体积/核心区面积。
箍筋体积=面积×长度,面积好说,长度的计算是个关键,箍筋一般都是矩形的,长度是从外皮算到外皮还是算到中点?
核心区的面积如何计算?
箍筋长度算至钢筋中到中的长度
核心区算至箍筋内表面
柱体积配箍率四要素:中到中;内边缘;扣除重叠;可超360MPa
①箍筋长度:中到中; ②核心区面积:箍筋内表面; ③扣除重叠部分箍筋体积(高规6.4.7和抗规6.3.9条条文说明已经取消了这一条的限制); ④箍筋强度可以超过360N/mm².(混规4.2.3条的规定,你还记得吗),高规6.4.7条文说明明确说明了取消360的限制。箍筋受剪、受扭、受冲切承载力计算的时候不能大于360N/mm²
老朱的抗规分析里,在6.3.9条做了一个解析,我截图的这个版本里没有说箍筋长度如何计算,但是我在网友截图的版本里看到了
(http://www.cectcc.com/thread-15525-1-1.html)
对于矩形截面,体积配箍率的计算相对容易,但是对于组合形状的计算有些麻烦,马蹄做了一个更快速的计算方法(前提是要对这种计算方法熟悉)
链接:http://pan.baidu.com/s/1ge4zeQf 密码:ohp7
另外,墨斗小鱼给出了常见的几种约束边缘构件体积配箍率的计算公式:http://www.dyzs.com/thread-3036-1-1.html
|