发表于 2017-7-20 23:15 | 只看该作者
K1,K2都是反应节点的水平和垂直方向线刚度比值状况,K1所反应的节点相连的柱子都要加,高度一样就X2
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

51

帖子

208

积分

小学生

积分
208

买过天空书

12#
发表于 2018-10-5 16:11 来自手机 | 只看该作者
phfsll 发表于 2017-6-12 10:13
本例中为何不考虑钢梁远端刚接这个效果,也就是为什么钢梁线刚度补乘以2

规范附录表D-1注说的是横梁远端为嵌固时,横梁线刚度乘2,此处是刚接,不是嵌固,两码事
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

20

帖子

12

积分

学前班

Rank: 2

积分
12
13#
发表于 2018-12-29 14:42 来自手机 | 只看该作者
phfsll 发表于 2017-6-13 10:24
是的,你的理解是正确的。就是我发现一个问题,高钢规里面的柱长度计算方法备注与钢规不同,下面上图 ...

你这个问题有答案了没有???
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

2

帖子

18

积分

学前班

Rank: 2

积分
18

买过天空书

14#
发表于 2019-5-8 16:43 | 只看该作者
fengyanzhong 发表于 2017-7-12 09:12
还有 就是为啥柱的线刚度乘了2

第一,因为AB柱为中间层,所以乘2;第二,因为剖面为边跨,与AB柱相连的只有一边梁,所以梁不乘2