第一证书提示您:距离2025年注册结构工程师专业考试还有

第一证书

 找回密码
 立即注册
1.一级真题目录2.二级真题目录3.计算题答题样板
4.概念题答题样板5.天空版一级真题导航6.天空版二级真题导航
查看: 1358|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

[砌体] 2003年第36题

[复制链接]

38

主题

303

帖子

2061

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
2061
跳转到指定楼层
1楼
发表于 2016-4-22 15:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
圈梁作为不动铰支点的条件是什么,砌体规范6.1.2条给出的是壁柱间墙和构造柱墙,当b/s>=1/30时,而此题240/6600=0.036>1/30,满足,但是解答说不满足显然不是按此条件来的,那具体是按什么条件判断的,另外该防潮层一下是M10,张庆芳的解答还是按1.5计算的,而兰定筠的是按1.89计算的,个人觉得也是按M10来计算

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

45

主题

610

帖子

2566

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
2566

一注女神二注小仙

2楼
发表于 2016-4-22 16:13 | 只看该作者
本帖最后由 346282770 于 2016-4-22 16:16 编辑

我觉得应该按M5算。还有这个题目我觉得圈梁应该能作为不动铰支点。答案说不能作为,很没有依据。只是这样算倒是偏安全

点评

是啊,不能因为偏安全就没有依据的说一个不能作为铰支点我觉得还是按照M10,因为基础底部毕竟强度起关键作用,上面坏了就坏了,下面坏了就是整个结构都坏了  详情 回复 发表于 2016-4-22 16:20
回复 支持 反对

使用道具 举报

38

主题

303

帖子

2061

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
2061
3楼
 楼主| 发表于 2016-4-22 16:20 | 只看该作者
346282770 发表于 2016-4-22 16:13
我觉得应该按M5算。还有这个题目我觉得圈梁应该能作为不动铰支点。答案说不能作为,很没有依据。只是这样算 ...

是啊,不能因为偏安全就没有依据的说一个不能作为铰支点我觉得还是按照M10,因为基础底部毕竟强度起关键作用,上面坏了就坏了,下面坏了就是整个结构都坏了

点评

这个位置是验算横墙的承载力,肯定用横墙的。这是我的想法。  详情 回复 发表于 2016-4-22 17:06
回复 支持 反对

使用道具 举报

45

主题

610

帖子

2566

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
2566

一注女神二注小仙

4楼
发表于 2016-4-22 17:06 | 只看该作者
liumingqing 发表于 2016-4-22 16:20
是啊,不能因为偏安全就没有依据的说一个不能作为铰支点我觉得还是按照M10,因为基础底部毕竟强度起关键 ...

这个位置是验算横墙的承载力,肯定用横墙的。这是我的想法。

点评

它说的是基础顶面处啊  详情 回复 发表于 2016-4-22 17:09
回复 支持 反对

使用道具 举报

38

主题

303

帖子

2061

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
2061
5#
 楼主| 发表于 2016-4-22 17:09 | 只看该作者
346282770 发表于 2016-4-22 17:06
这个位置是验算横墙的承载力,肯定用横墙的。这是我的想法。

它说的是基础顶面处啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|第一证书

GMT+8, 2024-12-22 17:32 , Processed in 0.066293 second(s), 8 queries , Apc On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表