[砌体] 抗规中的砌体相关问题

[复制链接]

3

主题

106

帖子

408

积分

小学生

积分
408

一注男神

跳转到指定楼层
1楼
发表于 2016-4-16 12:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.《抗规》7.2.3的中墙开洞的问题,规范中只给出了开洞率≤0.3的情况;对于开洞率>0.3的情况该怎么求呢?
我参考了张庆芳老师的解答,似乎觉得并不合理。
2.《抗规》7.2.5-2中计算地震倾覆力矩时候,墙所采用的有效侧向刚度。这里的墙是否需要参照7.2.5-1进行折减?
张庆芳老师的书中,也并没有直接给出答案
3.关于怎么计算地震倾覆力矩。张老师书中没有算第一层,这个是为什么?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

1

主题

137

帖子

1083

积分

特聘专家

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
1083
2楼
发表于 2016-4-16 20:50 来自手机 | 只看该作者
按有效
回复

使用道具 举报

0

主题

63

帖子

256

积分

小学生

积分
256
3楼
发表于 2016-4-24 22:45 | 只看该作者
开洞率>0.3,宜按门窗洞口划分墙段
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

63

帖子

256

积分

小学生

积分
256
4楼
发表于 2016-4-24 22:46 | 只看该作者
地震倾覆力矩中有效侧向刚度不用折减,不用乘以0.3,0.2
回复 支持 反对

使用道具 举报