第一证书提示您:距离2025年注册结构工程师专业考试还有

第一证书

 找回密码
 立即注册
1.一级真题目录2.二级真题目录3.计算题答题样板
4.概念题答题样板5.天空版一级真题导航6.天空版二级真题导航
查看: 1500|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

[混凝土] 混规9.7.6及条文说明

[复制链接]

79

主题

105

帖子

2391

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
2391

买过天空书

跳转到指定楼层
1楼
发表于 2015-12-10 16:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

2

主题

59

帖子

210

积分

院长

Rank: 14Rank: 14Rank: 14Rank: 14

积分
210

一注男神二注小仙热心会员

推荐
发表于 2016-1-15 08:32 | 只看该作者
本帖最后由 寒冰 于 2016-1-15 08:36 编辑

不是不考虑,是应力65N/mm2已经考虑过了。具体参见混规02版10.9.8条纹说明的相关解析
现对本条解析如下: 确定吊环钢筋所需面积时,钢筋的抗拉强度设计值应乘以折减系数。在折减系数中考虑的因素有:构件自重荷载分项系数取为1.2,吸附作用引起的超载系数取为1.2,钢筋弯折后的应力集中对强度的折减系数取为1.4,动力系数取为1.5,钢丝绳角度对吊环承载力的影响系数取为 1.4,于是,当取 HPB300级钢筋的抗拉强度设计值为fy=270N/mm2时,吊环钢筋实际取用的允许拉应力值为: 270/(1.2×1.2×1.4×1.5×1.4)=270/4.23≈63.8N/mm2(近似取65N/mm2)。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

40

主题

162

帖子

3734

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
3734
2楼
发表于 2016-1-11 19:01 | 只看该作者
吊环应力计算中,是否不考虑动力系数?

点评

应该是可以不考虑的  详情 回复 发表于 2016-1-15 00:44
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

248

帖子

3710

积分

特聘专家

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
3710
3楼
发表于 2016-1-15 00:44 | 只看该作者
小妞你放开我 发表于 2016-1-11 19:01
吊环应力计算中,是否不考虑动力系数?

应该是可以不考虑的
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

328

帖子

364

积分

小学生

积分
364
5#
发表于 2016-1-22 12:26 | 只看该作者
应力控制时已经考虑了
回复 支持 反对

使用道具 举报