高10.2.4进行了水平地震作用的放大后进行组合,但规范中没有内力设计值调整,是不是转换梁剪力还需要按高6.2.4调整?
回复

使用道具 举报

3

主题

86

帖子

370

积分

小学生

积分
370
2楼
发表于 2016-3-3 07:59 来自手机 | 只看该作者
转换梁不进行强剪弱弯调整
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

204

帖子

1448

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
1448
3楼
发表于 2016-3-3 08:25 来自手机 | 只看该作者
转换梁没有强剪弱弯调整,考虑地震作用的组合计算值即可