关于锚固长度值的确定
Lab:基本锚固长度 Labe:基本锚固长度(指的是抗震基本锚固长度) La:受拉钢筋锚固长度 LaE:纵向受拉钢筋抗震锚固长度。
La=ζa*Lab 公式 1 【出自混凝土结构设计规范2010 8.3.1-3】 Labe=ζaE* Lab 公式 2 【出自混凝土结构设计规范2010 11.6.7-1】 LaE =ζaE* La 公式3 【出自混凝土结构设计规范2010 11.1.7-1】 将公式1代入公式3得:LaE =ζaE*ζa*Lab 公式4 将公式 2代入公式4得:LaE =ζa* Labe 公式5 8.3.2纵向受拉普通钢筋的锚固长度修正系数ζa应按下列规定取用:
1 当带肋钢筋的公称直径大于25mm时取1.10;
2 环氧树脂涂层带肋钢筋取1.25;
3 施工过程中易受扰动的钢筋取1.10;
4 当纵向受力钢筋的实际配筋面积大于其设计计算面积时,修正系数取设计计算面积与实际配筋面积的比值,但对有抗震设防要求及直接承受动力荷载的结构构件,不应考虑此项修正;
5 锚固钢筋的保护层厚度为3d时修正系数可取0.80,保护层厚度为5d时修正系数可取0.70,中间按内插取值,此处d为锚固钢筋的直径。 11.1.7ζaE——纵向受拉钢筋抗震锚固长度修正系数,对一、二级抗震等级取1.15,对三级抗震等级取1.05,对四级抗震等级取1.00;(抗震等级按照抗震构造措施确定)
|